请问3相电机正反转只能正转,不能 反转是 什么 原因?
我们公司的一个行吊只能朝北走不能朝南走,主要是那个朝南走的接触器摁了按钮不吸合,昨天就有这个毛病,所以换了一个新的接触器.可是摁了按钮就只嗡嗡的声音.接触器就是不吸合,线...
我们公司的一个行吊只能朝北走不能朝南走,主要 是 那个朝南走的接触器摁了 按钮不吸合,昨天就 有这个毛病,所以换了一个新的接触器.可是 摁了 按钮就只嗡嗡的声音.接触器就是不吸合,线路应该是好的,用螺丝刀一得接触器的 吸合部位他 就可以朝南走,但是 开关没用,不知道是 什么 原因.请教各位高手吧 可能引起这个故障的 原因告诉一下,呵呵 我 是 个 外线电工,也不怎么合格,呵呵,领导叫我 修..我搞了半天不会... 谢谢,还有解决的办法.
展开
展开全部
电机的正反转实际上是把三相电的电源线对调一下即可,通常是通过两个接触器来实现的,在接触器的上端,把任意两相的电源线对调一下,在接触器的下端,将相同位置的触点并联,即可。在控制电路中,应该把两个接触器互锁,即一个接触器的常开触点应该串连在另一接触器的控制回路中,防止同时启动正反转,造成电源短路,发生危险。接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(前进)相连,另外一个也是,接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(后退),这时在按钮的另一端通过导线接在一起,经过停止按钮的常闭触点与电源相连.
参考电路图;http://jpkc.yrcti.edu.cn/2006/dqkz/jxnr/jianggao/zhang2.htm
参考电路图;http://jpkc.yrcti.edu.cn/2006/dqkz/jxnr/jianggao/zhang2.htm
展开全部
嗡嗡声可能是接触器发卡,线圈激磁,请检查接触器传动机构和控制电压是否正常。如果确认接触器没有故障,就需要现场进一步查阅图纸解决了。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按钮就只嗡嗡的声音???不会吧??你的问题写的乱七八糟的,什么接触器按了,按钮不吸合。乱七八糟的问题!你这么问问题,真的对自己太不责任了!建议你先整理好你的语言再问问题!作为一个电工最好严谨一点,对自己对别人都好!~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机的正反转实际上是把三相电的电源线对调一下即可,通常是通过两个接触器来实现的。在接触器的上端,把任意两相的电源线对调一下,在接触器的下端,将相同位置的触点并联,即可。
在控制电路中,应该把两个接触器互锁,即一个接触器的常开触点应该串连在另一接触器的控制回路中,防止同时启动正反转,造成电源短路,发生危险。
接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(前进)相连,另外一个也是,接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(后退),这时在按钮的另一端通过导线接在一起,经过停止按钮的常闭触点与电源相连。
在控制电路中,应该把两个接触器互锁,即一个接触器的常开触点应该串连在另一接触器的控制回路中,防止同时启动正反转,造成电源短路,发生危险。
接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(前进)相连,另外一个也是,接触器的线圈的一端应该经过另外一个接触器的常开触点与一按钮(后退),这时在按钮的另一端通过导线接在一起,经过停止按钮的常闭触点与电源相连。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?