400kva变压器能吃多少电流

我单位有台400kva的干式变压器,经我计算算进功率因素为0.9能承受540左右的电流,不知道对不对。听说去年调试运行了600a两个小时,我都吓了一跳。另外变电所温度对变... 我单位有台400kva的干式变压器,经我计算算进功率因素为0.9能承受540左右的电流,不知道对不对。听说去年调试运行了600a两个小时,我都吓了一跳。另外变电所温度对变压器使用影响大么,我们只开了两个窗口通风,没有空调。我觉得室温可能达到35-38度。 展开
 我来答
痴情镯
高粉答主

2020-12-30 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:1040
采纳率:100%
帮助的人:18.7万
展开全部

400KVA变压器低压侧额定电流是576A。 

变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。


扩展资料:

变压器使用注意事项:

1、在停、送电操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应。

2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。

3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由低压侧对变压器反充电(适用于降压变压器)。

4、变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

hongtaixf
高粉答主

推荐于2017-09-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1314万
展开全部
400KVA变压器低压侧额定电流是576A。
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流:
口诀:
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
变比10/0.4KV 变压器低压侧额定电流为:400*1.44=576A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
推荐于2017-09-04 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.9亿
展开全部
400KVA变压器安全载流600A,并且允许短时过负荷20%运行。你不用害怕,不会有问题的。