630kVA的变压器无功补偿采用高压补偿好还是采用低压补偿好,为什么?补偿180KVAR够不够??630kVA的变压器户外露天的变压器有什么无功补偿装置可以使用,大概是什...
630kVA的变压器无功补偿采用高压补偿好还是采用低压补偿好,为什么?补偿180KVAR够不够??
630kVA的变压器户外露天的变压器有什么无功补偿装置可以使用,大概是什么尺寸,和变压器一起放在台墩上型不行???谢谢,,,做好有网站的链接 展开
630kVA的变压器户外露天的变压器有什么无功补偿装置可以使用,大概是什么尺寸,和变压器一起放在台墩上型不行???谢谢,,,做好有网站的链接 展开
5个回答
展开全部
采用低压补偿便于管理和维修。至于补偿多少一般要考虑两个条件,1 负载有多少千瓦是感性负载,2 要补偿到什么数值,我们当地超过0.9就不罚钱。如果你的负载是电机一类的感性负载,220千乏即可超过0.9,电容要放在有散热孔的配电箱内,用三相电容自动补偿器控制交流接触器,接触器再控制电容。
展开全部
建议用低压补偿,修理方便、费用也少、安全也好
630变压器补偿应该差不多是400KVAR
630变压器补偿应该差不多是400KVAR
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
采用低压补偿好,经济性好,可自动调节,易于维护。补偿够不够要看负荷情况。
标准台墩恐怕要小。补偿180KVAR需要体积不太大。你可以上厂家定制。
标准台墩恐怕要小。补偿180KVAR需要体积不太大。你可以上厂家定制。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
现在杆上变压器补偿柜一般都放在变压器旁,台变也是可以的。
一般高压补偿多数放在高压送电线路上做固定式补偿,但低压补偿最好根据负荷的功率因数进行,免得增加投资。
一般高压补偿多数放在高压送电线路上做固定式补偿,但低压补偿最好根据负荷的功率因数进行,免得增加投资。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-10-01
展开全部
对于一般负荷,如果不精确计算,常按变压器容量的30%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用12块就够了,总补偿容量达到192k.var,能够满足需要。
如果负荷的自然功率因数比较低,可按变压器容量的40%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*40%=252k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用16块就够了,总补偿容量达到256k.var,能够满足补偿需求;
过去的单台电容器容量制造的比较小,需要的块数比较多,当数量超过10块时,一个柜子可能就放不下了,需要增加柜子的数量;同时,自动控制器输出路数也限制了单台电容器的数量;因而可以选择单台容量大一些的电容器。
如果负荷的自然功率因数比较低,可按变压器容量的40%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*40%=252k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用16块就够了,总补偿容量达到256k.var,能够满足补偿需求;
过去的单台电容器容量制造的比较小,需要的块数比较多,当数量超过10块时,一个柜子可能就放不下了,需要增加柜子的数量;同时,自动控制器输出路数也限制了单台电容器的数量;因而可以选择单台容量大一些的电容器。