为什么有的380v电机可接两根线而有的必需接三根?

 我来答
sheji868
推荐于2017-09-05 · TA获得超过504个赞
知道小有建树答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:162万
展开全部
380V电机与本身结构有关,常用的拖动电机三相平衡的居多,也就是多数见到的机械上常用的异步电机。
而380V两相的电机多出现在电焊机等短时运行的检修类设备中,接三相系统中的任意两相即可。
你说的可接两根的,是两相设备(在电力系统中,也就是不对称负荷);而必须接三根的,那就是三相平衡的负载电机了(这类如果接了两相,那就是缺相运行了,电机会因负序电流存在,很快发热而烧毁绕组,所以必须接三相)。
希望对你有所帮助。
匿名用户
2015-06-26
展开全部
2010-06-16 · TA获得超过2665个赞
知道小有建树答主
回答量:617
采纳率:0%
帮助的人:215万
展开全部
380V的电机有单相和三相之分,单相380v的电机接两根火线,三相380v必需接三根火线,就象220V的电机一样有单相220V和三相220V,只是在我国不用三相220V电源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
NZH2009
2010-06-16 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:2034万
展开全部
380v电机接两根线的很少吧?至今我还没遇到过,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)