热继电器电流调节旋钮上刻有A-4.5-6-7.2这4个数分别表示什么?哪个A表示什么?请赐教
我有一个JR16B-20/3的热继电器,Ith=5A,他的电流调节旋钮上刻有A-4.5-6-7.2这4个数分别表示什么?如果这三个数表示电流整定值的话那哪个A表示什么?他...
我有一个JR16B-20/3的热继电器,Ith=5A,他的电流调节旋钮上刻有A-4.5-6-7.2这4个数分别表示什么?如果这三个数表示电流整定值的话那哪个A表示什么?他不是额定电流20A吗?为什么电流整定值最大才到7.2呀?那他最大能带多大的电机呀?请赐教
如果把他调到起点,也就是0A会怎样?就不起作用了吗?还动做吗? 展开
如果把他调到起点,也就是0A会怎样?就不起作用了吗?还动做吗? 展开
3个回答
展开全部
A,电流安,又是该热继电器电流整定值的启点,A-4.5-6-7.2,依次表示为:
oA-4.5A-6A-7.2A,调整该圆块让其中的一个数字对准小三角点或白刻度线,就是它的整定动作电流,电流整定值最大7.2A,控制三相380V电机时为3.5KW,控制单相220V电机时为1.5KW,该热继电器的最佳整定工作电流调整在6A(三相3KW)时最合适,否则长时间工作在最大整定电流会损坏该热继电器,20指的是这个外壳等级下的最大电流是20A的。在这同一框架下可以做很多规格的热继电器。因为热继电器是根据热特性来动作的,最大与最小值差别不太大,所以要分级。
最大带动的电机跟你的接法有关。如果接三角接法,电机可以控制到5.5KW.
如果配套电流互感器的话,电机功率可以无限扩展。
热继电器选配根据是电流,不能笼统的根据电机功率。
oA-4.5A-6A-7.2A,调整该圆块让其中的一个数字对准小三角点或白刻度线,就是它的整定动作电流,电流整定值最大7.2A,控制三相380V电机时为3.5KW,控制单相220V电机时为1.5KW,该热继电器的最佳整定工作电流调整在6A(三相3KW)时最合适,否则长时间工作在最大整定电流会损坏该热继电器
oA-4.5A-6A-7.2A,调整该圆块让其中的一个数字对准小三角点或白刻度线,就是它的整定动作电流,电流整定值最大7.2A,控制三相380V电机时为3.5KW,控制单相220V电机时为1.5KW,该热继电器的最佳整定工作电流调整在6A(三相3KW)时最合适,否则长时间工作在最大整定电流会损坏该热继电器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
补充一下
20指的是这个外壳等级下的最大电流是20A的。