请教大侠冷冻水、冷却水量的问题,请您赐教 5

在网站看见您对3台971千瓦机组冷冻系统含水量为20吨的评价,知道您是个高手,所以专程请教您,如果还是这个系统,它的冷却系统的水量是多少吨呢?是不是所有的中央空调系统冷冻... 在网站看见您对3台971千瓦机组冷冻系统含水量为20吨的评价,知道您是个高手,所以专程请教您,如果还是这个系统,它的冷却系统的水量是多少吨呢?是不是所有的中央空调系统冷冻水系统和冷却水系统的含水量(容积或者水质量)比例有没有规律可循呢?谢谢。 展开
 我来答
止吸
2013-10-30 · TA获得超过4595个赞
知道小有建树答主
回答量:879
采纳率:0%
帮助的人:294万
展开全部
其实20吨的总水量只是个估算量,出入比较大的,仔细算是要根据水管的直径与长度,一点一点的算出来,若是机房在地下室,房间是风机盘管这样的典型系统,估算也可以,但是很多系统机房离使用地比较远,总水量就大点,或是离机房特别近就接了大型风柜的,总水量就少点。

最准确的去计算总水量,是要在补充水那加个水表,把水排空,再加满,才能知道总水量是多少,但这是在系统已经做好,要做水处理时才能这样做。

估算时,一般是按总制冷量,5度到3度温差,每秒3米的流速,计算出实际要使用的管道的最大直径,再按楼层高度,估算个大概的。

冷却水的流量也是这样算,先按机组的制冷量,算出大约5度温差要用多大的流量。然后再算要用多大的管径,再估计管道的长度,再加上冷却塔存水量,就可以得出大概的总水量,算冷却水比算冷冻水好算,因为冷却水管道从头到尾是一样粗的,不像冷冻水管道会越变越细,也不像冷冻水管道还有同程设计与异程设计之分。只要知道冷却塔在几楼,离机房多远,基本就不会差多少。

但每个系统管道长度不同,有冷却塔就在机房楼顶的,也有冷却塔在十多层楼上的,所以各个系统出入比较大,没有什么比例关系。

唯一有规律的,就是空调设计中,无论是冷冻水还是冷却水,进出换热器的最大温差都是5度左右,管道的经济流速是3米/秒。根据总制冷量温差,就可以算出最小水流量,根据流量及3米流速,可以算出最小管径,至于管的长度,就各个系统不一样了。
更多追问追答
追问
再请问,要想把相同环境温度下和地理位置下的10公斤15度的自来水,降温到10度,需要向10公斤里面增加多少公斤10度的水?每降低一度需要增加多少公斤10度的水?谢谢,我不是算热量,是在请教要得到10度水所需要的混合水的比例,只是用自然传导的换热方法,不需要增加机械降温设备,谢谢请赐教。
追答
呵呵,标准的理论计算,要把15度的水,降到10度,用10度的水去混,是永远混不出来的,只能无限接近10度,但若是用9度的水就可以混出来10度的水,若是用5度的水去混,就更简单,只需要10公斤就可以。

若是用9度的水去混,需要50公斤。
来自:求助得到的回答
上海凯德防水
2024-03-11 广告
车间冷凝水的成本与价值因多种因素而异,包括生产规模、冷却系统效率、环境因素等。对于上海凯德防水涂料有限公司而言,冷凝水的处理与管理是一项重要的环保与经济效益考量。我们致力于通过高效节能的设备和技术,降低冷凝水的产生和处理成本。虽然具体的成本... 点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式