请问:为什么变频器在缺相运行的情况下,直流母线的电压仍然为560V?而且变频器输出侧线电压正常为380V
为什么变频器在缺相运行的情况下(在运行中分别断开L1/R相、L2/S相、L3/T相中的任何一相),直流母线(P+/N-)的电压仍然为560V?(正常运行时也为560V)而...
为什么变频器在缺相运行的情况下(在运行中分别断开L1/R相、L2/S相、L3/T相中的任何一相),直流母线(P+/N-)的电压仍然为560V?(正常运行时也为560V)而且变频器输出侧线电压正常为380V,变频器正常运行.为什么?谢谢!
展开
4个回答
展开全部
直流母线的电压跟整流桥有关系,是交流电压整流滤波后得来的,交流电压有效值乘以√2,即1.414,就是交流电压的最大值,直流母线电压就等于交流最大值。虽然断开一相,但其他两相的相电压还是380的。而输出侧的电压是跟逆变即IGBT有关系。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对的,主要是这台变频器没有输入缺相保护。或者说变频器功率不大。你就是用单项380V整流就是540V,但变频器不能满载。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没有缺相检测的变频器不是好变频器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?