展开全部

3P+N是指断路器的3极具有主跳性能,即这三极所接线在发生故障时都能正确迅速的跳开,而这个N不具有主动性,它只具有随跳性,即随着3P的动作而动作,否则它不会动作。

而4P就是说4个极都具有主动性,但任一极接线发生故障都能正确而迅速的跳开。

扩展资料:

漏电保护开关的动作原理是:

在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

参考资料:

百度百科-漏电开关

上海赢海洲
2024-09-05 广告
断路器与熔断器在电路保护中各有特点,主要区别如下:1. **工作原理**:断路器利用电磁或热磁效应,在电流超过设定值或发生短路时自动切断电路;而熔断器则是通过电流加热使熔丝熔化,从而断开电路。2. **操作与维护**:断路器具有自动复位功能... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
逆光小时
2014-09-17 · TA获得超过299个赞
知道小有建树答主
回答量:564
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
3P+N和4P的断路器同样属于四极(有四对输入/输出端子)的断路器,它们的区别在于零(N)线端子上。

其中3P+N的端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。其中没有保护元件的可能是引进产品,在上世纪九十年代以前是直通不断开的。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。

4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注“N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。

3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。

4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外