漏电开关4P与3P十N什么意思
2个回答
上海赢海洲
2024-09-05 广告
2024-09-05 广告
断路器与熔断器在电路保护中各有特点,主要区别如下:1. **工作原理**:断路器利用电磁或热磁效应,在电流超过设定值或发生短路时自动切断电路;而熔断器则是通过电流加热使熔丝熔化,从而断开电路。2. **操作与维护**:断路器具有自动复位功能...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
展开全部
3P+N和4P的断路器同样属于四极(有四对输入/输出端子)的断路器,它们的区别在于零(N)线端子上。
其中3P+N的端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。其中没有保护元件的可能是引进产品,在上世纪九十年代以前是直通不断开的。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。
4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注“N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。
3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。
4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询