圆形水池22000立方米,底板为伐板基础,墙体为钢筋混凝土墙体,高度12米.底板后浇带在底板中心断

圆形水池22000立方米,底板为伐板基础,墙体为钢筋混凝土墙体,高度12米.底板后浇带在底板中心断开,钢筋也断开了的,在后浇带处安装了止水带,现在两边混凝土浇完了,在止水... 圆形水池22000立方米,底板为伐板基础,墙体为钢筋混凝土墙体,高度12米.底板后浇带在底板中心断开,钢筋也断开了的,在后浇带处安装了止水带,现在两边混凝土浇完了,在止水带的位置产生了收缩裂缝,该如何处理呢? 展开
 我来答
诚信的冯荣
2014-09-20 · 知道合伙人教育行家
诚信的冯荣
知道合伙人教育行家
采纳数:1241 获赞数:5096
1989年毕业于金凤技校(建筑专业),从事建筑施工管理26年,自学各种建筑类相关书籍,现任工程部经理。

向TA提问 私信TA
展开全部
大体积砼在凝固过程中内部热量集聚,加上砼表面养护供水不足,导致砼表面出现龟裂;另外砼浇筑时水灰比过大,也会导致砼表面产生裂纹;均属于常见现象;
止水带的裂纹,如果在后浇带界面处,则无须处理,只是在后浇带浇筑前,对界面凿毛清理后,冲洗干净,刷界面剂后进行砼浇筑即可;若裂纹在板面,也不会有多大影响,因为水池的底板会做防水处理,在防水施工前还有水泥砂浆找平层的施工工序;
如果非要处理的话,可以采用水泥浆或注胶以及环氧砂浆等方法修补裂缝,不过在修补前,均需对着裂缝适当将裂缝上部凿成一个开口,以便增加裂缝与修补料的接触面积,会大大增加修补效果。
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
钢结构安装施工是广东宏卓钢结构工程有限公司的核心业务之一。我们拥有丰富的经验和专业的团队,确保每个安装项目都能精准高效地完成。在施工过程中,我们严格遵守安全规范,采用先进的安装技术和设备,确保钢结构构件的准确就位和稳固连接。通过精细的现场管... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供