现我做了一个循环彩灯的程序,然后再wincc已经组态好了控制画面,有启动,停止按钮以及彩灯。当我把
现我做了一个循环彩灯的程序,然后再wincc已经组态好了控制画面,有启动,停止按钮以及彩灯。当我把组态画面上传到HMI中后,PLC动作,启停按钮可以控制程序启停,可相应的...
现我做了一个循环彩灯的程序,然后再wincc已经组态好了控制画面,有启动,停止按钮以及彩灯。当我把组态画面上传到HMI中后,PLC动作,启停按钮可以控制程序启停,可相应的彩灯就是无变化,请高手指点?
展开
3个回答
展开全部
监控PLC相应的变量是否有变化,如程序内变量有变化,检查wincc内的变量是否正确建立,检查wincc指示灯是否正确连接对应变量,检查指示灯动画连接是否正确。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是彩灯的显示属性没有设置好
追问
是这个设置么
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你是不是用的I在组态里面,用M.
追问
按钮用的是M,灯用的是Q
已赞过