格力空调显示H5是什么意思
格力H5故障代码意思是模块保护
H5出现的原因和快速解决办法:
1、模块内含的温度传感器损坏。(可以维修)现象是工作几秒压机就停机。
解决方法:改动传感器电路,用固定电阻代替。
2、空调运转环境温度太高,造成电流增大。模块过流保护或导致模块温度过高,报H5故障。一般比较好维修。 现象是刚开始工作正常工 作一会儿就不行了。
解决方法:清洗外机,调整冷媒。
扩展资料:
格力空调故障代码
E7模式冲突
E8防高温保护
E9防冷风保护
F1 室温开,短路
F2 内管温开,短路
F3外环温开,短路
F4冷凝器管温开,短路
F5 外排气管温开,短路
H1化霜
H2静电除尘保护
H3压缩机过载保护
H4系统异常
H5模块保护格力空调维修
格力H5故障代码意思是模块保护。
H5出现的原因和快速解决办法:
1、模块内含的温度传感器损坏。(可以维修)现象是工作几秒压机就停机。
解决方法:改动传感器电路,用固定电阻代替。
2、空调运转环境温度太高,造成电流增大。模块过流保护或导致模块温度过高,报H5故障。一般比较好维修。现象是刚开始工作正常工作一会儿就不行了。
解决方法:清洗外机,调整冷媒。
造成原因:
1、空调室外机散热不好。好多用户在使用空调几乎不知道保养,这样室外机冷凝器翅片上沾满了很厚的一层灰尘,造成外机散热不好就会直接导致模块保护显示H5代码。
2、电源电压过低。家里的电压低于220v的时候也会出现H5模块保护的现象,维修人员就遇到很多电压低显示H5的情况。
3、在空调室外机模块下的导热硅胶不均匀。大功率的三极管和模块都是靠散热片来散发热量,为了达到更好的散热效果,在模块和散热片直接涂抹了一层导热硅胶,如果这层导热硅胶出厂的时候涂抹不就均匀,时间长了模块和散热片之间就会产生缝隙,造成模块散热不良。
2020-05-24 · 欢迎来电咨询各种维修问题
格力空调显示h5表示空调外机模块保护。它主要是有以下几个原因引起的:
1、空调室外机散热不好。好多用户在使用空调几乎不知道保养,这样室外机冷凝器翅片上沾满了很
厚的一层灰尘,造成外机散热不好就会直接导致模块保护显示H5代码。
2、电源电压过低。家里的电压低于220v的时候也会出现H5模块保护的现象,维修人员就遇到很多
电压低显示H5的情况。
3、在空调室外机模块下的导热硅胶不均匀。大功率的三极管和模块都是靠散热片来散发热量,为了
达到更好的散热效果,在模块和散热片直接涂抹了一层导热硅胶,如果这层导热硅胶出厂的时候涂
抹不就均匀,时间长了模块和散热片之间就会产生缝隙,造成模块散热不良。
4、室外机电器盒故障。电器盒是格力变频空调室外机的电脑版,如果电器盒出现了故障也会显示
H5代码,,电器盒出现故障的也非常多。
5、空调冷媒压力太高。不专业的维修工在加冷媒的时候不抽真空,造成冷媒后空调效果不好,就把
冷媒加的太多造成外机热量增大也会显示H5故障。