西门子变频器通讯红灯和黄灯同时闪是啥故障

 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
匿名用户
2014-11-08
展开全部
1、在正常运行时,三个指示灯重复的以相同的频率和时间间隔闪烁;

2、如果有一个指示灯持续的长亮和或者不亮,就代表该指示灯对应的状态异常;

3、红灯:闪烁,代表CBP 运行电源接通
黄灯:闪烁,代表与设备无差错数据交换
绿灯:闪烁,代表通过PROFIBUS 的数据传送无差错

4、红灯:长暗/长亮,代表CBP 电源不工作
黄灯:长暗/长亮,代表与设备的数据交换不正常
绿灯:长暗/长亮,代表由PROFIBUS 传送的数据格式不对,或者PROFIBUS 电缆没连接或损坏

5、红灯闪 —— 代表CBP 板等待开始初始化
黄灯暗
绿灯长亮

6、红灯长亮——代表CBP 等待完成初始化
黄灯暗
绿灯闪