1、计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、计算说明

(1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

(2)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5;

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

扩展资料

电流选择电缆口诀

10下五,100上二,25、35,四、三界,

70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。

裸线加一半,铜线升级算。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

参考资料:百度百科-电缆载流量

海上二十九号
2018-06-26 · 一个无聊的拍客,拍点,写点,感受点。
海上二十九号
采纳数:41405 获赞数:154045

向TA提问 私信TA
展开全部

电缆载流量可以估算,估算口诀:

  • 二点五下乘以九,往上减一顺号走。

  • 三十五乘三点五,双双成组减点五。

  • 条件有变加折算,高温九折铜升级。

  • 穿管根数二三四,八七六折满载流。

1、口诀解释:

(1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

(2)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

2、电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蒙奇D与漩涡
推荐于2017-09-18 · 知道合伙人影视综艺行家
蒙奇D与漩涡
知道合伙人影视综艺行家
采纳数:59 获赞数:13862
学生

向TA提问 私信TA
展开全部
电线电缆载流量计算方法:
口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)。
口诀2:按导线截面算额定载流量:
各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。
口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A ;
100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A;
25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍;
70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
“穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
推荐于2017-09-05 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1762
采纳率:76%
帮助的人:603万
展开全部
电线电缆载流量的计算在大多数新手电工以及电线电缆消费者中基本属于比较困难的问题。其实,只要遵循一定的规则,将电线电缆相关知识融会贯通,那么,电线电缆载流量的计算也就简单易懂了。电线电缆的载流量,指的是一条标准电线电缆在固定条件下,电线电缆能够正常稳定运行,温度不会超过固定值,电线电缆不会发生短路的电流数值。而在这一过程中,电线电缆所能达到长期允许工作温度时的电缆载流量被称为电线电缆长期允许载流量。
影响电线电缆载流量大小的因素有很多,并不是同一根电线电缆的载流量就一定相同。简单点来说,影响电线电缆的载流量大小主要因素主要有:电线电缆线芯的标称截面大小、导体的材质、电线电缆型号、电线电缆使用过程中的敷设方法、位置以及周边环境温度等。计算电线电缆载流量,要考虑不同的条件。
首先,对于普通电线电缆来说,电线电缆的载流量主要是根据导体材质和标称截面大小来决定。一般铜导体电线电缆的载流量为5-8A/mm2,铝导体电线电缆的载流量为3-5A/mm2。那么,计算下来就非常简单了 。比如说:6mm2 BV铜导体电线电缆的最大载流量为6×8=48A。
另外,就是在电工中口头相传的电线电缆载流量计算口诀了。这个我想大多数人都知道。“十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一。”就这么简单的一段话,只要对电线电缆知识稍加理解,就会很轻松的理解这句话。
十下五,就是说电线电缆导体标称截面在10 mm2以下的,载流量大体可以表示为截面积×5。
百上二,就是电线电缆标称截面100 mm2以上的,载流量为截面积×2。
二五三五四三界就是标称截面积25 mm2的乘以四,35 mm2的乘以三。
七零九五两倍半就是标称截截面70 mm2和95 mm2的都乘以二点五。
穿管温度八九折,指的是电线电缆若是穿管敷设,那么计算后的电线电缆载流量再乘以0.8;若所处的环境温度超过25℃,则结果乘以0.9如果即穿管,同时环境温度又超过25℃,则结果先乘以0.8再乘0.9。
铜线升级算,指的是铜芯电线电缆的载流量计算,就是在相同截面积的铝芯电线电缆计算方法的基础上再升一级,如标称截面25mm2铜芯电线电缆的计算方法就是按35mm2铝芯线的算法算。
裸线加一半就是在原已算好的电线电缆载流量基础上再加一半。
这样看来,电线电缆载流量的计算是不是就通俗易懂了呢?
电线电缆载流量的计算是每一家山东电线电缆厂家业务人员都必须懂得的基础知识,同时,消费者也可通过这一方式,计算出自己所需求的电线电缆规格的具体大小,避免了购买到的电线电缆无法适用的情况。
烟台鑫泰电缆,愿您安全用电,合理用线。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JTHYN
2015-06-03 · TA获得超过203个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:100%
帮助的人:18.3万
展开全部
一、导线载流量的计算口诀
载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。