火灾自动报警设备的“自检键”的功能是什么?
火灾自动报警设备的“自检键”的功能是:通过人为设定的定期时间或者系统自主的不定期时间对火灾自动报警设备进行模拟火警检查,通过按键“自检键”可以手动触发该功能的使用。火灾自动报警设备的自检有助于提升报警系统的可靠性,有效降低其误报差。
具有“自检键”的火灾自动报警设备属于我国的第三代产品,采用模拟量传输式的智能系统实现。通过添置模拟量的采集模块和智能系统升级,其误报率可以降低至最低程度,并有效的提升了报警的准确度和可靠性。
扩展资料
火灾消防自动报警系统原理是发生火灾的烟雾或温度被设备感烟或感温感应到了开始报警,同时也联动了报警系统启动灭火系统,就间接性的降低了人身和财产损失。随着各类建筑的不断发展,建筑的标准也越来越高。火灾自动报警和自动灭火系统已成为高层建筑不可缺少的重要组成部分。
火灾自动报警系统可以自动发现火灾并且报警,以提醒相关人员主要;同时可以自动采取相关动作,比如非消防电源切断,消防广播播音,打开排烟送风系统,电梯迫降等等动作。这个是整个消防系统的重要组成部分及功能。
参考资料来源:百度百科-火灾自动报警
火灾自动报警设备的“自检键”是为了提高报警系统的可靠性,控制器设置了检查功能,可定期或不定期的进行模拟火警检查。
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的。
火灾自动报警系统具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度地减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾作斗争的有力工具。
扩展资料:
火灾自动报警系统其他功能:
(1)火灾报警:当收到探测器、手动报警开关、消火栓开关及输入模块所配接的设备所发来的火警信号时,均可在报警器中报警。
(2)故障报警:系统运行时控制器分时巡检,若有异常(设备故障)发出声、光报警信号,并显示故障类型及编码等。
(3)火警优先:在故障报警或已处理火警时,若发生火警则报火警,而当火警清除后又自动报原有的故障。
(4)时钟与火灾发生时间的记忆:系统中的时钟走时通过软件编程实现,具有相应的存储单元,记忆事故发生时间。
参考资料来源:百度百科_火灾自动报警介绍
火灾报警控制器的自检功能检查:
按下自检功能键,观察控制器面板上所有指示灯(器)、显示器点亮情况以及音响器件的声响情况。
当系统出现故障时,应发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号,声故障信号应能手动消除并有消音指示,当有新故障报警信号时,声故障信号应能再次启动,光故障信号在故障排除之前应能保持;故障期间,非故障回路的正常工作不受影响。被隔离的部件、设备应有隔离状态光指示,并能查询或显示被隔离部件、设备的部位。
执行自检功能时,火灾报警控制器、联动控制设备应断其外接设备,时钟亦不应停止计时。
参考资料:百度百科_火灾自动报警介绍
2、按下“自检”后,控制器面板所有的功能灯会按顺序逐一亮起,以检验对应功能报警信号是否正常,最后根据功能设置,会在液晶屏显示检验结果,有的还会打印个检验报告条