展开全部
你好:
屋面防水一直是建筑行业中最关键的问题,捕捉隐藏的漏点会让你筋疲力尽而无功而返,如果你想能够有效的防漏补漏,请选择合适的产品,采用合适的防水方案。

1、金属屋面纵向搭接缝:
(存在于屋面因板材单位长度不够造成的搭接缝)
处理方法:采用25cm宽的OFAN防水系统对板缝进行覆盖,对于老旧屋面的原 防水层,需清除。
2、金属屋面横向搭接缝:
(老旧板型的屋面及新型屋面板在边缘位置锁口不好也存在此类问题)
处理方法:采用10cm宽的防水层覆盖
3、金属屋面螺钉、紧固件:
处理方法:采用10cm×10cm宽的防水层覆盖
4、金属屋面的风机底座、排风口、透气窗等设备根部 特别注意:
首先要确保需要防水处理的部位排水通畅,如易留存积水,要对金属屋面板进行改造后再做防水。 通常很多施工单位在处理这些部位时,会增设一些挡水板(泛水),但我们发现,有很多都设计的不合理,起反作用, 甚至在雨停后的相当长的一段时间雨水都会存留在里面,从而腐蚀设施及屋面板。 通常产生漏水的这些屋面设施,有些是因为其根部的迎水面在两条波峰之间雨水大时,排水不畅,加之采用的一些繁杂 的防 水材料存在一些微孔、接缝、裂缝等原因。我们建议裁减掉迎水面设施根部20cm范围内屋面板隆起的波峰。
5、穿过金属屋面管口的根部
OFAN防水系统在处理屋面上各种大小复杂管口方面具备绝对的优势。
通常采用橡胶盖片处理的大型管口,在其橡胶层的上口、下口及侧边封口这三处,无疑又自然形成了三道接缝(也就是说三处防水隐患)。我们采用的OFAN防水系统是在液态状况下进行施工,全干后形成整体无接缝的、于管道及屋面板紧密结合的柔性防水层。
6、屋脊盖板两侧
通常漏水原因是屋面板卷起高度不够,盖板封盖不到位,盖板固定不好。
7、高低垮、女儿墙根部
这些部位是泛水板安装不合理或是此区域存在横向水平接缝。
8、金属屋面采光窗与金属屋面板的接缝
9、金属屋面的排水沟区域
  
漏水原因为如下几点:
1、落水口与落水管之间的接口渗漏
2、落水口标高不再最低位置、天沟长期积水(原辅助防水层老化),水槽标准节焊缝处渗漏
3、落水口数量设计不足(或是口径小、异物堵塞),排水不及时,雨水从天沟水槽边缘与屋面板之间的空隙流入室内。

欧品建议,厂房是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,而金属屋面对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。