熔断器的额定电流小于电动机的起动电流。为什么?

熔断器的额定电流小于电动机的起动电流。为什么?电动机刚一起动不会烧坏熔断器吗?... 熔断器的额定电流小于电动机的起动电流。为什么?电动机刚一起动不会烧坏熔断器吗? 展开
 我来答
教育小百科达人
2020-08-01 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:462万
展开全部

因为熔断器的熔丝在过载电流作用下,熔断有一个发热到过热后熔断的过程,尽管电机启动电流很大,但时间短,熔丝在还没有出现过热熔断前电机电流已回复到额定值以下。

电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。



扩展资料:

熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。

在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。

当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。

百度网友74c92f7e6
2016-09-02 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
采纳数:11172 获赞数:31055
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家

向TA提问 私信TA
展开全部
  熔断器不是半导体器件,一旦超过立即熔断(损坏),而是有一个热量积累过程,需要电流持续超过一定的时间才会产生足够的温度熔断。根据熔断时间的不同,熔丝又可以分为“速熔”与“缓熔”两品种。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
那可欣谷癸
2020-05-09 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:33%
帮助的人:1113万
展开全部
一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断.不知道你想问的是否是这个。