电表箱电表后空开自行更换成更大型号,会不会有设么法律责任?

电表箱电表后空开自行更换成更大型号,会不会有设么法律责任?我楼下电表箱后用户端空开原来是c63,而且是锁在电表箱内下方。我为了自己使用时尽量减少五楼家里空开偶尔跳闸时楼下... 电表箱电表后空开自行更换成更大型号,会不会有设么法律责任?我楼下电表箱后用户端空开原来是c63,而且是锁在电表箱内下方。我为了自己使用时尽量减少五楼家里空开偶尔跳闸时楼下一起跳造成下楼开闸的不便,将电表箱撬开,空开更换成d80, 请问会有什么安全风险?会被电业部门追究责任?备注 电表前后都是10平方铜线。 展开
 我来答
铜陵永丰国电
高粉答主

2017-02-19 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:4.6万
采纳率:92%
帮助的人:4976万
展开全部
电表以下的开关是归用户自己的,自己可以随意更换 ,只要没有破坏电表就没事,但是你私自撬开电表箱的行为不妥,电力公司可以找你麻烦。还有你换上去的开关是D类的,不适合家用电路 D类是电动机专用开的,家用的是C类
LIYU9810257
2017-02-19 · TA获得超过5384个赞
知道小有建树答主
回答量:1.4万
采纳率:44%
帮助的人:1795万
展开全部
没有事的,理论上讲,电表后面,归个人,没有法律责任。