PLC中的中断有什么意义
PLC程序,我编制了很多。不管是用于高速脉冲处理类程序或者流程逻辑控制,或者数模模数转换应用上都没有用到中断,与计算机通信也没使用到中断。哎,惭愧,希望哪位大哥给小弟指点一些迷津,PLC中断究竟有什么意义? 展开
意义:
中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中断,程序扫瞄受扫描周期束缚。
但有些程序,必需要用到中断,典型的就是PID,检测读取周期必须精确。不管是以前自己编PID中断程序,还是现在集成的PID中断程序块,都使用到了精确的时间控制,立即处理信息的中断。
标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。
例如: PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
扩展资料:
PLC的工作方式为:
循环扫描:也就是从程序的首端到底端、从左端到右端,逐行扫描,不断地重复!
PLC控制器数字量输出类型分为:继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出三种类型。
1 继电器输出
不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
2 晶体管输出
适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
3 晶闸管输出
晶闸管(可控硅)带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
参考资料:百度百科——PLC系统