求低压柜配电柜里断路器的配置
我这边需要配个低压配电柜,现在用电点有7个回路;1回路额定容量255kw,断路器INS500/3P;2回路额定容量15kw,断路器NSX100N40/3P;3回路额定容量...
我这边需要配个低压配电柜,现在用电点有7个回路;
1回路额定容量255kw,断路器INS 500/3P;
2回路额定容量15kw,断路器NSX 100N 40/3P;
3回路额定容量5kw,断路器INT 50/3P;
4回路额定容量35kw,断路器INS 100/3P;
5回路额定容量140kw,断路器INS 400/3P;
6回路额定容量150kw,断路器NSX 400N 315/3P;
7回路额定容量20kw,断路器C65N-50A/3P;
现在需要在一个20000V/400V变压器上取电,配一个低压配电柜,低压柜里至少保证有这7个回路的断路器的使用,然后预留两个回路。
求大神给看下这个配电柜里都需要配备什么东西,各回路的断路器配什么型号的合适,在线急等,可提高悬赏 展开
你需求的这个低压配电柜选用的断路器是施耐德品牌,各开关的配置的型号都在你的需求中写出来了。其中NSX是塑壳断路器,INT和INS是负荷隔离开关,C65N是微型断路器。
根据你提供的各回路功率大小可计算出总功率为:255+15+5+35+140+150+20=620KW,那么总输入电流至少为620*1000/400/1.732=894.9A,那么总输入开关建议选择NS1000N 1000A/3P(如果你考虑有些超载或有些额外负载扩展的话,那你可以选择NS1250N 1250A/3P的塑壳断路器为总输入开关)。
综合以上分析,再结合客户要求的各支路开关的选择的情况下(原始客户选择的开关额定电流相对各支路功率大小有些偏大,只要开关不偏小,一般客户指定的开关型号不好更改),那么你这个低压配电柜可以做以下配置:配1个总输入开关NS1000N 1000A/3P,配7个支路开关(1回路1个INS 500A/3P,2回路1个NSX 100N 40A/3P,3回路1个INT 50A/3P,4回路1个INS 100A/3P,5回路1个INS 400A/3P,6回路1个NSX 400N 315A/3P,7回路1个C65N-50A/3P),再预留2个C65N 63A/3P开关,配置一个三相B级防雷iPRU 65r 3P+N ,配置1个三相仪表检测主路电气参数,再配些辅件(如指示灯、熔断器等等)和柜体就OK了。
根据你提供的各回路功率大小可计算出总功率为:255+15+5+35+140+150+20=620KW,那么总输入电流至少为620*1000/400/1.732=894.9A,那么总输入开关建议选择NS1000N 1000A/3P(如果你考虑有些超载或有些额外负载扩展的话,那你可以选择NS1250N 1250A/3P的塑壳断路器为总输入开关)。
综合以上分析,再结合客户要求的各支路开关的选择的情况下(原始客户选择的开关额定电流相对各支路功率大小有些偏大,只要开关不偏小,一般客户指定的开关型号不好更改),那么你这个低压配电柜可以做以下配置:配1个总输入开关NS1000N 1000A/3P,配7个支路开关(1回路1个INS 500A/3P,2回路1个NSX 100N 40A/3P,3回路1个INT 50A/3P,4回路1个INS 100A/3P,5回路1个INS 400A/3P,6回路1个NSX 400N 315A/3P,7回路1个C65N-50A/3P),再预留2个C65N 63A/3P开关,配置一个三相B级防雷iPRU 65r 3P+N ,配置1个三相仪表检测主路电气参数,再配些辅件(如指示灯、熔断器等等)和柜体就OK了。
追问
各支路配的开关配同意等级的吗,不需要大一个级别吗
追答
你说的是额定电流选择吧?一般选择断路器额定电流的时候会比计算电流大一些。
比如5KW的三相负载,按公式计算电流则为5*1000/380/1.732=7.6A,那么一般选择断路器的额定电流就会偏大些的10A/3P(一般是比计算电流大些,但也不会选择大很多,因为太大了的话,断路器的保护功能就起不到作用了)。如果负载允许超载运行一段时间,那么也可以选择16A/3P的断路器。