西门子S7-200 采集的温度模拟量,想问为什么我的AIW0读出的数据是1375.(这是水烧到100°时的数据) 5

使用的模拟模块是EM231CN。为什么我的AIW0读出最大的数据是1375.我以此将这个数据当成是最大的过程变量可以吗。那我如何在程序中读出当前实际温度呢?... 使用的模拟模块是EM 231 CN。为什么我的AIW0读出最大的数据是1375. 我以此将这个数据当成是最大的过程变量可以吗。那我如何在程序中读出当前实际温度呢? 展开
 我来答
SERAY工控小站
2018-01-09 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
正常情况下200模拟量输入读出的最大数值应该是32767
检查传感器和接线,另外程序中关于模拟量的处理是否正确。
tq...l@163.com
2018-01-07 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:114
采纳率:50%
帮助的人:15.1万
展开全部
224xp M A+ 默认能接入模拟量0-10V,电流并联500欧姆电阻 plc读取寄存器AIW0 a+通道值 自转换 范围0-32000应0-10v 电流 6400-32000 应4-20ma 应0-100度