西门子300PLC程序及硬件组态无法下载到CPU中

最近在公司实验室测试PLC300CPU(315—2DP)模块是否是完好的,先前只组态了简单的硬件组态(只有CPU模块),用MPI通讯将PC中的组态可以顺利的下载到CPU中... 最近在公司实验室测试PLC300 CPU(315—2DP)模块是否是完好的,先前只组态了简单的硬件组态(只有CPU模块),用MPI通讯将PC中的组态可以顺利的下载到CPU中,之后编了一小段程序再次下载,提示无法将程序载入CPU中,怀疑因CPU未插存储卡导致该问题,于是断电插存储卡,谁知这次连硬件组态 都无法下载入CPU中,断电将存储开拔出,重新下载,硬件组态及程序均无法下载到CPU中,而且提示的原因和插存储卡时一样(通讯速率设置有误或中断设置有误或本地CPU地址大于最大地址)。按提示检查通讯速率设置为187.5K,CPU地址设置为2,中断为默认设置。问题任然存在,请各位大侠帮忙分析下原因。谢谢 展开
 我来答
witpower
2010-06-21 · TA获得超过1764个赞
知道小有建树答主
回答量:1005
采纳率:0%
帮助的人:767万
展开全部
首先我怀疑是CPU固件版本不兼容的问题
你留意下有无这方面的提示,如果有在线升级固件驱动即可
另外就是通信设置的问题,重点在SET PG/PC里设置,上位机和PLC的地址、速度等通信参数必须匹配
还不行的话看看通信电缆的驱动是否正确安装了,然后排除电脑接口或者编程电缆有无问题
力控科技
2024-12-19 广告
常用的组态软件在工业自动化领域具有广泛的应用。这些软件通过图形化界面,使得用户能够更方便地设计和监控工业控制系统。它们通常具备强大的数据处理能力,能够实时显示设备状态、生成报表以及进行趋势分析。在市场上,有多种知名的组态软件,如WinCC、... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供