中央空调冷却水和冷冻水温差一样,流量应该有差别吧

我公司中央空调冷却水和冷水进出口温差差不多,冷却水泵45KW,进水压力0.8MPa。出水压力1.0MPa冷冻水泵55KW,进水压力1.0MPa,出水压力1.4MPa按道理... 我公司中央空调冷却水和冷水进出口温差差不多,冷却水泵45KW,进水压力0.8MPa。出水压力1.0MPa 冷冻水泵55KW,进水压力1.0MPa,出水压力1.4MPa 按道理冷却水流量要比冷冻水流量大。实际流量不知,请高手指点凝问,十分感谢。空调主机500RT,冷冻水设计流量305立方/小时。冷却水设计流量367立方每小时
我想问的是水泵实际流量与哪些参数有关,根据我提供的参数能确定冷却泵的流量比冷冻泵的流量大吗?
展开
 我来答
相当小把戏
数码发烧友

推荐于2016-04-08 · TA获得超过15.2万个赞
知道顶级答主
回答量:6.7万
采纳率:96%
帮助的人:1.2亿
展开全部
冷却水和冷冻水进出水温差一样,但空调机组的冷凝量和蒸发量不同,所以水流量肯定不同。
比如,一台名义制冷量是100kW的水冷冷水机组,其标准工况下的冷冻水流量应该在17.2m3/h,而由于其冷凝热量大概在120kW左右,虽然冷却水进出水温度差也是5度,但其所需要的冷却水流量却在20.6m3/h左右。也就是说,从理论上来讲一台水冷冷热水机组的冷却水流量肯定要比冷冻水流量大,因为空调机组本身消耗电力所产生的热量也需要冷却水来带走,这符合热力学第一定律。
一般在绝大多数空调机组的产品铭牌上面都标注有冷冻水流量和冷却水流量,在工程水泵和管道选型时应充分考虑余量,大多按照标准设计量的1.08~1.15倍来确定。
徐明
2024-08-23 广告
中央空调的冷冻水和冷却水是2个独立的系统,冷冻水系统是指在机组和末端封盘之间循环的水系统,进出水温为7-12度,水温较低;冷却水系统是指在机组和室外散热设备之间循环的水系统,进出水温为37-32度,水温较高,冷却水的散热通用散热设备的有冷却... 点击进入详情页
本回答由徐明提供
走东北
推荐于2017-11-23 · TA获得超过861个赞
知道小有建树答主
回答量:288
采纳率:0%
帮助的人:223万
展开全部
厂商样本一般给出为:冷水机组冷冻水7-12°;冷却水30-35°,满负荷运行下计算数据。
按您说500RT冷水机一般是两台螺杆压缩机带动,接近设定温度后压缩机自动卸载,温差变化较大,如果水泵流量不变情况下,卸载后温差变小
单凭水泵进出口压力不能表示流量
根据蒸发器冷凝器结构不同(满液,干式)流量设计不同
我手中一样本,干式蒸发器,1760KW制冷量,需求冷冻水303立,冷却水358立

水泵的实际流量影响因素有:管道阻力,管道粗细,阀门数量,是否有板换,换热器压降,过滤器目数等

根据提供的参数无法判断哪个流量大小

水泵上有铭牌,作主要参考
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1f1db99ee
2010-06-26
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式