用485通讯怎么接线
rs485与485通讯,接线方法:
rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
如果需要使用星型结构,就必须使用485中继器或者485集线器才可以。rs-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
扩展资料:
rs485布线规范
1、485信号线不可以和电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
2、485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。
参考资料:百度百科-rs485
常见现场总线如RS485,CAN,都不支持无极性接线。尤其具备集中电源的系统需要2条通讯线,2条电源线。接错,接反,会导致总线上的设备不能启动,甚至烧毁。在一个从站数量几百点的大网络中,传统总线要接上千条线。接反其中一条,后果都不堪设想。
现场施工只能按照手拉手线路拓扑,不支持分叉。
这对于楼宇等常常需要分叉才能带来简便性的施工场合,往往又由于施工人员执
行不到位等原因,导致设备通讯故障。
尤其对于一些集中电源集中控制的应用。需要电源线遍历全部网络节点。布线工作量大,容错率低,任一节点接错后损失严重
× 通讯供电需要四线
× 布线量大
× 接错线大面积损坏
× 不支持任意拓扑
× 不支持无极性
× 必须使用双绞线
× 必须单独穿管
× 总线无短路保护
× 最远通讯距离1000m
× 需要终端电阻
× 从站通讯需隔离
u PowerBUS技术属于一种供电总线技术,可以在两线上同时传输直流电和信号。
u √ 两线通讯+直流供电
u √ 支持无极性布线
u √ 通讯与供电无需隔离
u √ 短路自动保护和恢复,上报
u √ 通讯距离最远可达3000m
u √ 强抗干扰能力,可与220V市电混走
u √ 无需单独穿管
u √ 任意现场都无需终端电阻
u √ 透明串口,原485程序不用改
u √ 支持任意线缆:双绞线,平行线
√ 支持任意拓扑:树型,星型,总线型
接线时候,主从之间A接A,B接B
RS485在现场施工接线时候确实问题比较多的,可以从以下方面排查
1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。
2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。
3,附近有干扰源。例如变频器。
4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。
5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。
6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。
7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。
总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。