无功补偿控制器坏了,不显示数字了,是坏了吗
展开全部
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样:没到现场,不敢顺便下定论,按经验提点思路供你参考吧:
1、补偿控制器不显示了,出现这个现象,先不要紧张,先看看出线柜的总电流,因为在电流很低的情况下(就是负荷很少,常见的就是工厂还没正是开工,或者下班后几乎没有设备再用电了,等等),这时,有的补偿控制器会自动灭显,进入休眠状态,等负荷上来以后,它自己会恢复正常的。你可以把补偿柜的总闸拉下来,等几分钟(3分钟左右)再合闸,看看有无显示,如果合闸过程中,补偿控制器一直都没有显示,那可能是补偿控制器坏了。
2、如果重启过程中,补偿控制器有显示,然后再熄灭,如果此刻负荷电流达到满度值的5%以上,补偿控制器依然灭显,说明电流采样信号可能缺失,请检查采样用的电流互感器及其线路是否有问题。
3、可能是补偿控制器受到了谐波干扰,出现死机问题。同样,你可以把补偿柜的总闸拉下来,等几分钟(3分钟左右)再合闸,看看有无恢复正常,如果重启之后,补偿控制器还是没有显示,那可能是补偿控制器坏了。
3、可能是其它问题,比如,补偿控制器线路接错,等等。这个需要现场检查。
多说几句:
请注意安全,如果没有电工证,请不要动手实验,请找电工来实验。
一定要注意查看电表上的功率因数数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不是按照补偿柜的数据,千万不要大意。
建议你直接找配电柜厂家,或找配电柜的工程商来看。如果找不到,说不定遇到山寨产品了。尽快啊!
因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
