在电气控制电路线路中,过载保护和短路保护一般分别采用什么电器元件来实现?能否用来互相代替?为什么?

 我来答
寒晚竹阎巳
2020-01-22 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:30%
帮助的人:629万
展开全部
题目有点大,简单叙述下吧:保护元件的选择前提是根据被保护的设备具体要求来定的。例如保护一个3KW以下的电机一般就热继电器(热偶)就可以了。如果保护一台100KW的电机保护电路就要复杂的多了涉及过流、欠压、缺相等等方面(如果价值再高的可能是一套保护系统来保护)。因为被保护的设备价值高,所以保护电路也复杂。当然成本也高!
实现过载保护主要还是检测电流,具体元件有热继电器,电流继电器.....,也有检测机械力矩的,例如力矩检测开关,称重检测......太多啦!行业不同元件
选用也有区别,但原理差不多。就是检测设备及线路中的工作参数,然后对主要设备进行保护。短路保护也可以看出是过流保护的极端形式。一般简单的回路短路保护有空气开关,熔断器....等等。
一般不能互相替代的,因为其各自的工作原理不同。例如热继电器(电机过流保护)是双金属片受热变形引起触点动作,进一步切断电源(从开始过流到到动作有个时间)。空气开关(短路或过流)当电流超过额定值,内部的脱扣机构动作切断开关内部触点断电动作迅速。更多的要具体分析不可能短篇说透。呵呵!
卑长征眭歌
2020-01-20 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:34%
帮助的人:631万
展开全部
满意答案热心问友2009-07-05过载保护一般用热继电器、短路保护一般用熔断器来实现。因为热继电器具有热惯性,不会受电动机短时过载或短路电流的影响而瞬时动作,而发生短路时应立即动作,所以不能用热继电器代替熔断器用于短路保护。因为熔断器一旦达到动作值会立即动作,而一般电动机是允许短时过载,所以不能用熔断器代替热继电器用于过载保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
颜兴彭溪
2020-03-30 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:31%
帮助的人:961万
展开全部
过载保护一般用热继电器、短路保护一般用熔断器来实现。因为热继电器具有热惯性,不会受电动机短时过载或短路电流的影响而瞬时动作,而发生短路时应立即动作,所以不能用热继电器代替熔断器用于短路保护。因为熔断器一旦达到动作值会立即动作,而一般电动机是允许短时过载,所以不能用熔断器代替热继电器用于过载保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
涂树花江戌
2020-01-21 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:31%
帮助的人:895万
展开全部
过载保护属于长延时保护,短路保护属于短延时保护,一般不会用同一类器件保护。
一般短路保护用熔断器、断路器等器件,过载保护根据负载不同而不同。
但现在许多器件既有过载保护,也有短路保护,如真空开关、电动机保护器等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赫清竹鲁昭
2020-01-21 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:30%
帮助的人:928万
展开全部
所有的断路器都有短路保护,立即跳闸。
过载保护一般都是延迟保护,一般不要指望过载保护去做短路保护,这个可能还没动作就早烧了,
一般的控制电路,是由断路器接触器热继电器来组合完成的,接触器只是控制,热继电器是通过断开接触器来实现过载保护,断路器就是短路保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式