分接开关调整时遵循的原则是什么?

 我来答
韦康宁lp

2020-06-28 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:82%
帮助的人:450万
展开全部
、有载调压变压器操作时,必须在一次分接变换完成后,方可进行第二次分接变换操作,同时应观察电压和电流等变化情况。
2、每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置及累计动作次数等记入主变调压记录本中;对每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,也都应作好记录。
3、两台有载调压变压器并列时,调压操作应轮流逐级或同步进行。
4、有载调压变压器与无载调压变压器并列运行时,两变压器的分接电压将尽量靠近或一致。
5、变压器有载分接开关的维护,应按照制造厂家的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:
运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取切换开关箱中的油样作试验。
新投入的分接开关,在运行1-2年后或切换5000次后,应将切换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期。
运行中的有载分接开关切换5000-10000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关箱的绝缘油。
6、长期不调或长期不用分接位置的有载分接开关,应在有停电机会时,在最高和最低分接间操作一个循环。
zyx栗子33

2020-06-28 · TA获得超过2071个赞
知道大有可为答主
回答量:3.2万
采纳率:94%
帮助的人:1072万
展开全部
开关调整的时候遵循的原则应该是要先把开关的电源给关掉,之后再把它安好了之后再打开调试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
打鼾的人啊
2020-06-28 · TA获得超过858个赞
知道答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:338万
展开全部
遵循的原则就是要保证接头的良好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
狮子trdgh
2020-06-28 · TA获得超过735个赞
知道答主
回答量:9825
采纳率:24%
帮助的人:566万
展开全部
要不然你高兴问你的分解开关调整时遵循的原则是什么?一般情况下原则的话希望自己遵循,应该看一看它需要咨询什么需要帮助锻炼性格经历阶段。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wlgwlg1234565
2020-06-28 · TA获得超过359个赞
知道答主
回答量:9534
采纳率:25%
帮助的人:468万
展开全部
分级开关调整时遵循的原则是什么?先上后下先正后负注意安全
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 4条折叠回答
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询