电线电流计算口诀:
电线电流估算口诀一:10下5,百上2。详细解释:10下5指的是,10以下的铝芯电线,每平方数按照5安计算。
二五三五四三界。详细解释:指的是25和35的铝芯电线,正好站在了4和3的分界点上,计算电流时按照16、25的铝芯电线直接乘4,就是电线所能带动的最大电流,35和50的铝芯电线直接乘3,就是电线所能带动的最大电流。
七零九五二倍半。详细解释:70、95的铝芯电线直接乘以2.5,就是电线所能带动的最大电流。电线电流估算口诀二:2.5下乘以9。详细解释:2.5以下的铝芯电线按照每平方数乘以9就是电线所能带动的最大电流,例如:1×91.5×92.5×9。往上减一顺号走,详细解释:2.5以上的铝芯导线按照4×86×710×516×425×3。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
解惑大师ARt

2021-10-19 · TA获得超过7536个赞
知道小有建树答主
回答量:730
采纳率:100%
帮助的人:29.4万
展开全部

1、计算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、计算说明:

(1)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。



(2)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5;即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(3)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

(4)"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。