水管打压正常,但是还是渗水出来?
水管打压试验?相信很多朋友都不知道这个吧,是的,一般在水管安装好后,都会做水管打压试验,以确保水管安装的质量及安全,防止水管出现漏水、渗水的现象,避免为家居生活留下隐患。那么,水管打压试验到底怎么做呢,接下来,小编就给大家详细的说一说有关水管打压试验标准及方法,希望对大家有所帮助。
水管打压试验标准 水管打压试验方法
水管打压试验一般是由水管安装公司、业主及项目的负责人来完成的。水管打压测验的使用工具有千斤顶、压力表、水箱、连接软管、压力器等。
水管打压试验标准
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板;
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
水管打压试验标准 水管打压试验方法
水管打压试验方法:
1、工具准备
压力表、水箱和连接软管等。
2、测压方法
(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;
(2)当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;
(3)测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍;
(4)保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
水管打压试验标准 水管打压试验方法
水管打压试验结果判断
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。
水管打压试验标准 水管打压试验方法
管道检验和验收:
1、在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。
2、管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。
3、测试压力为最大可能工作压力的1.5倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为0.5公斤属正常范围。原因为管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。注:严禁使用电动泵增压。
一般渗漏的话,压力表会起变化,但轻微渗漏不一定能检查出来,精确与否和管道的长度与大小息息相关,若水管本身比较长的话,轻微的渗漏在仪表上是很难显示出来的。
建议在打压测试时,不单要看看压力表的数值变化,还可以用手或干净的纸巾沿着管道摸一下,这样就可以检查到是否渗漏了。如果有渗漏的话,重新试压,直至无漏点为止。因此除了试压,我们还需要在试压过程中增加一个步骤,那就是用橡胶锤敲打热熔连接处~要知道热熔是将管件与管材完完全全融合为一体的,因此相对用力一些,也是没事的~加上在试压过程中存在一定压力,要是存在虚焊等问题,便可以立马出现漏水,从而将轻微漏水点放大,而使得试压结果更具准确性。