模板拆除的最低强度要求是多少?
1个回答
展开全部
强度要求如下:
1、板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
4、基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
扩展资料:
对于混凝土结构工程中的悬臂构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时,方可进行底部模板的拆除。
构件跨度大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝立方体抗压强度标准值的100%。
构件跨度为5m的钢筋混凝土板的底部模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。在模板拆除工作中,一共有两大类强度要求。