蒸压加气混凝土砌块砌筑?

 我来答
中达咨询
2023-02-02 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
蒸压加气混凝土砌块砌筑具体包括哪些内容呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。
交底内容:
范围本技术交底针对泥工班二次结构砌墙进行的专项技术交底。
一、重点难点分析1、砌体的平整度、垂直度控制:选用的砌块几何尺寸必须符合规范要求,并选择一致的砌块。砌筑应双面挂线以控制平整度、垂直度。
2、砌块与拉结筋连接:必须把植筋的拉结筋伸入砌体,并满足锚固长度;砌块表面的粘结物的杂质及浮着物必须清理干净。
3、砌体整体强度:砂浆应根据配合比,具有操作性、良好的和易性和保水性,稠度以50-70mm为宜,按照设计要求墙体超过4m留置构造柱。
二、施工准备
1、材料准备(1)蒸压加气混凝土砌块 规格:100、150、200、250、300(2)砂浆为混合砂浆,内加石灰膏,强度为M7.5(3)墙拉筋 Φ6
2、机具准备搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、带齿刃、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗及垂直运输工具等。
3、作业条件
(1)施工部位按栋号划分,施工部位植筋工程必须全部完成后方可砌筑。
(2)现场存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并按图纸堆放,避免减少二次倒运。
(3)根据墙体尺寸和砌块规格,砌筑前进行平面排版设计,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排版设计,避免浪费。
(4)砌加气混凝土块的部位在结构墙体上按+1000mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。
(5)砌筑前在加气混凝土块墙根部先砌好200mm高蒸压粉煤灰砖。
(6)砌墙的前一天,应将加气混凝土砌块进行洒水湿润,保证砌体粘结牢固。
(7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿破坏墙体稳定。
(8)样板领路制度:为统一填充墙施工工艺和施工质量,每一工序施工均根据监理工程师要求采用样板领路制度。即各工序施工前,先按技术交底要求,在进度较快的实验楼做好样板,由监理工程师检查符合质量要求,待监理工程师检查验收合格并书面确认后,方可进行大面积施工。
三、施工工艺基层处理→墙体放线、砌块浇水→砌加气混凝土块 →构造柱、圈梁浇筑→收尾→验收
1、基层处理:将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。
2、墙体放线:根据设计图纸要求进行弹线,在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,砌块砌筑前24h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。
3、砌加气混凝土块:
(1)砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排版设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3(600×1/3mm)。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。
(2)加气墙与柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋。竖向间距为500mm,埋压2φ6钢筋。埋直平铺在水平灰缝内,两端伸入墙内不小于70mm,拉结筋末端需要做40mm长90°弯。
(3)当填充墙体的高度超过4m,120砖墙高度超过3m时,应在墙体半高或门窗洞口上皮设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平圈梁一道。位置为墙体高度1/2处,高度为150mm,遇到门窗洞口设置圈梁高度可根据门窗高度调整。
(4)构造柱施工时,按要求留设马牙槎,马牙槎应先推后进,进退尺寸控制在60mm,高度300mm.具体做法见下图:
(5)加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。
4、砌块与门窗连接
(1)将预制好混凝土块,按洞口高度在2m以内每侧砌置三块,洞口高度大于2m时砌置四块,混凝土块四周的砂浆要饱满密实。
(2)遇到重型门与大型外窗时,门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框。门窗上口及窗洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带,且全长贯通,以增强加气混凝土墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。门窗过梁长度=洞口跨度+2a,Lo<3000时,a=250, Lo≥3000时,a=360. 5、墙砌至梁、板底时用侧砖或立砖斜砌顶紧,砌块墙顶面用粘土砖斜砌顶紧,砖倾斜度为60°左右,砂浆应饱满,制作200mm的等边三角形预制混凝土块进行收头。
四、质量要求与验收标准
1、轴线位移10mm垂直度,5mm平整度,5mm门窗洞口高、宽、(后口) ±5mm外墙上下窗偏移,±5mm
2、砌体灰缝应横平竖直、砂浆饱满。灰缝砂浆饱满度不得小于90 %,不允许存在透缝现象。
五、应注意问题
1、切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。
2、砌筑砂浆必须按照项目部专业工长给定的配合比进行搅拌配制。
3、构造柱与圈梁浇筑混凝土时,应采用不同的振捣工具进行振捣。
4、过夜灰禁止使用,过夜灰每天进行清理。
六、文明施工
1、本工程砌墙不搭设脚手架,全部采用移动式活动架。
2、外墙施工时,必须有外墙防护及施工脚手架,墙与脚手架之间的间隙应封闭,防高空坠物。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式