西门子PLC与电脑怎么连接

 我来答
西门子工业支持中心
2020-09-23 · 西门子工业官方技术支持
西门子工业支持中心
向TA提问
展开全部
电脑通过变成电缆连接PLC。这是最简单的。如果你的电脑有变成电缆,那么把变成电缆的RS232端连接到电脑的串口然后把变成电缆的另一端接到PLC的通讯口就行了。如果你的电脑没有串口你可以选择USB接口的电缆,如果你有232接口的电缆但是电脑没有串口你可以买一个USB转串口。

电脑通过CP卡连接PLC。这种情况适合于你的电脑安装了CP卡,如CP5611.此时_尝迟妒侏德虫泉矗沪你只需做一根电缆就行了。买两个总线连接器,中间用屏蔽电缆一连(两芯线就行),把做好的电缆一头接到PLC,一头接到cp卡就行了。

电脑通过自制的电缆相连。这种方法最经济,只需要一个屏蔽电缆、一个带串口的电脑、一个232转485模块。前提是你的PLC已经用编程电缆下载过系统块,即已经给PLC指定了PPI地址。连接方法,电脑通过232电缆连接到232转485模块上,模块的输出连接到自己的485电缆上。自制485电缆做法:两个DB9头的3和8连接到电缆的两头即可。
星锐豆指边2o
2010-06-22 · TA获得超过501个赞
知道小有建树答主
回答量:893
采纳率:43%
帮助的人:219万
展开全部
是笔记本还是台式机?台式机的话,直接买一个连接线插到串口就可以了;笔记本需要一个窜口转USB,建议拿着笔记本到电子城去选,有的不好用。还有下载一个最新的应用软件
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行空天
2010-06-22 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:2141万
展开全部
买一根西门子PLC专配的RS485转RS232的PC/PPI通讯线,一连接,就可以了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d64b1cc09
2010-06-22 · TA获得超过894个赞
知道小有建树答主
回答量:320
采纳率:100%
帮助的人:344万
展开全部
有多种方式:
1.西门子自带的编程电缆PC/PPI/MPI
2.485(MODBUS)通讯
3.Profibus通讯
4.西门子通讯卡(CP5611)通讯

通讯方式不一样,连接方式不一样。
最简单的连接就是PLC的编程电缆,插上设置完相关参数就可以。
(笔记本如果没有串口,需要用到USB转串口线)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起