(2018 年真题)下列综合管廊施工注意事项错误的是( )。
A.预制构件安装前,应复验合格,当构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时,应进行鉴定B.综合管廊内可实行动火作业C.混凝土底板和顶板留置施工缝时,应分仓浇筑D.砌体结构应采取...
A.预制构件安装前,应复验合格,当构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时,应进行鉴定
B.综合管廊内可实行动火作业
C.混凝土底板和顶板留置施工缝时,应分仓浇筑
D.砌体结构应采取防渗措施
E.管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用轻型碾压机压实,大型碾压机不得在管廊顶板上部施工 展开
B.综合管廊内可实行动火作业
C.混凝土底板和顶板留置施工缝时,应分仓浇筑
D.砌体结构应采取防渗措施
E.管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用轻型碾压机压实,大型碾压机不得在管廊顶板上部施工 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、E
C 项应为:混凝土底板和顶板,应连续浇筑不档携侍得留置施工缝;设计有变形缝时,应按隐唤变形缝分仓浇筑。E 项应为:管廊顶板上部1000mm 范围内回填材料应采用人工分层夯实,大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施行吵工。
C 项应为:混凝土底板和顶板,应连续浇筑不档携侍得留置施工缝;设计有变形缝时,应按隐唤变形缝分仓浇筑。E 项应为:管廊顶板上部1000mm 范围内回填材料应采用人工分层夯实,大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施行吵工。