下列对220kV线路保护的描述,哪几项正确?( )
A.对于220kV线路保护,宜采用近后备保护方式B.220kV线路能够有选择性的切除线路故障的带实现的线路I段保护是线路的主保护C.220kV线路能够快速有选择性的切除线...
A.对于220kV线路保护,宜采用近后备保护方式
B.220kV线路能够有选择性的切除线路故障的带实现的线路I段保护是线路的主保护
C.220kV线路能够快速有选择性的切除线路故障的全线速动保护是线路的主保护
D.采用远后备保护方式时,上一级线路或变压器的后备保护整定值,应保证当下一级线路末端故障或变压器对侧母线故障时有足够灵敏度 展开
A项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.5.2.2条规定,电缆及架空短线路,如采用电流电压保护不能满足选择性、灵敏度和速动性要求时,宜采用光纤电流差动保护作为主保护,以带方向或不带方向的电流电压保护作为后备保护。
BC两项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.6.2-c条规定,能够快速有选择性地切除线路故障的全线速动保护以及不带时限的线路Ⅰ段保护都是线路的主保护。
D项,《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559—2007)第5.6.6条规定,采用远后备保护方式时,上一级线路或变压器的后备保护整定值,应保证当下一级线路末端故障或变压器对侧母线故障时有足够灵敏度。
