关于发电厂和变电所雷电保护的接地要求,下列哪几项正确?( )

A.高压配电装置构架上避雷针的接地引下线应与接地网连接,并应在连接处加装集中接地装置B.避雷器的接地导体(线)应与接地网连接,并应在连接处加装集中接地装置C.无独立避雷针... A.高压配电装置构架上避雷针的接地引下线应与接地网连接,并应在连接处加装集中接地装置
B.避雷器的接地导体(线)应与接地网连接,并应在连接处加装集中接地装置
C.无独立避雷针或避雷线保护的露天贮藏罐周围应设置环形接地装置,接地电阻不应超过30Ω,油罐接地点不应少于2处
D.主厂房装设避雷针时,应采取加强分流,设备的接地点远离避雷针接地引下线的入地点,避雷针引下线远离电气装置等防雷反击的措施
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
A项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.7-4条规定,装在架构上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。装有避雷针的架构上,接地部分与带电部分间的空气中距离不得小于绝缘子串的长度或非污秽区标准绝缘子串的长度。
B项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.13-6-1条规定,变电站内所有MOA应以最短的接地线与配电装置的主接地网连接,同时应在其附近装设集中接地装置。
C项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.4-2条规定,露天贮罐周围应设闭合环形接地体,接地电阻不应超过30Ω,无独立避雷针保护的露天贮罐不应超过10Ω,接地点不应少于2处,接地点间距不应大于30m。架空管道每隔20m~25m应接地1次,接地电阻不应超过30Ω。易燃油贮罐的呼吸阀、易燃油和天然气贮罐的热工测量装置应与贮罐的接地体用金属线相连的方式进行重复接地。不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头的管道连接处应跨接。
D项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第5.4.2-3条规定,主厂房装设避直击雷保护装置或为保护其他设备而在主厂房上装设避雷针时,应采取加强分流、设备的接地点远离避雷针接地引下线的入地点、避雷针接地引下线远离电气设备的防止反击措施,并宜在靠近避雷针的发电机出口处装设一组旋转电机用MOA。