电流互感器的二次匝数为什么比一次匝数多
电流互感器其实就是一个变压器概念,根据变压器的理论公式:
I1*N1=I2*N2
I1/N1:一次侧电流和匝数,I2/N2:二次侧电流和匝数,
电流互感器是将一次大电流变为二次小电流以方便测量,所以I2要远小于I1,所以二次侧匝数多于一次侧。
扩展资料:
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
Kn=I1n/I2n
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
参考资料:百度百科-电流互感器
2023-06-12 广告
用于电力系统中的电流互感器,其一次绕组通常是一次设备的进、出导线,只有1匝或2匝;其二次匝数却很多。如:变比为1250/1的电流互感器,其一次为1匝,二次匝数有1250匝。
电流互感器的变比不能单靠一次线圈的匝数来决定。从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比。
那么,如何根据变比选择电流互感器,一般电流互感器变比为:?/5
?就是要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。比如实际电流为100A,那么就可以选择150/5的互感器,如果实际电流是150A, 那么就可以选择200/5的互感器,总之?不能小于实际测量电流,但也不能比实际电流大的太多,一般控制在实际电流的1.5倍就行。
I1*N1=I2*N2
I1/N1:一次侧电流和匝数,I2/N2:二次侧电流和匝数,
电流互感器是将一次大电流变为二次小电流以方便测量,所以I2要远小于I1,所以二次侧匝数多于一次侧。