变电站直流屏充电模块该如何配置

110kV站,全站共有33个高压开关直流屏采用200AH,10A充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据?... 110kV站,全站共有33个高压开关
直流屏采用200AH,10A充电模块。
充电模块该如何配置,有什么依据?
展开
 我来答
argowargow
2010-06-27 · TA获得超过161个赞
知道答主
回答量:103
采纳率:40%
帮助的人:41.5万
展开全部
充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份
C10指的是电池的10小时放电容量,200AH的电池现在大多是配置4台10A的模块。其中2台电池均充电时用,1台共常用负荷,1台备份。
深圳市斯康达电子有限公司
2020-05-19 广告
交流过压:AC450~470 交流欠压:AC350 ,合闸母线过压:DC260V合闸母线久压:DC20V, 控制母线过压:DC235V 控制母线久压:DC20V,电池组过压:DC260V电池组久压:DC20V。 模志参数设置:1输出电压上限... 点击进入详情页
本回答由深圳市斯康达电子有限公司提供
煮的面趁热吃CW
2010-06-26 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:34.8万
展开全部
一般我们做直流屏,应届时间都是按照10小时计算,200AH*10应该是3个20A模块。按你这个配置至少应该用4个10AH模块。