三菱PLC断电保持指令怎么用
6个回答
展开全部
它是指的是在PLC系统断电的情况下,可以将元件的失电前的状态保持到开机之后,必须使用复位指令才可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没听说过“断电保持”指令,倒是有断电保持的中间继电器,计时器,计数器和状态器等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用专用寄存器就可以实现这功能了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在三菱PLC中利用带断电保持功能S500后的状态寄存器,结合STL指令就可以实现设备的断电记忆功能。
假设当程序运行到状态S510时突然停电,由于状态寄存器S510具备断电保持功能,恢复供电后,S510仍然保持有效,程序就能继续执行下去。但要注意的是恢复供电后,要防止设备自行起动,应在按下起动按钮后程序才能继续执行,为此应利用特殊辅助继电器M8034与M8040。
M8034的功能是当M8034为ON时,所有的输出继电器(Y)都处于禁止输出状态;M8040的功能是当M8040为ON时,所有状态寄存器禁止转移。利用初始化脉冲M8002让M8034及M8040在上电后得电并自锁,使输出继电器(Y)处于禁止输出及状态寄存器禁止转移,程序运行处于中断,只有当按下起动信号X5后,M8034及M8040才断开,程序得以继续执行,以避免恢复供电后设备自行起动的现象,应注意的是让M8034与M8040得电并自锁的程序应画在梯形图的顶部,因为PLC的程序执行方式是自上而下循环扫描的。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询