WINCC按钮控件如何控制PLC输入口
我想在WINCC组态软件中利用按钮控件实现对PLC的I口信号进行模拟,如何设置才能实现呢。各位大侠请多指教。再次感谢各位,我现在做的就是用WINCC中的一个控件按钮来实现...
我想在WINCC组态软件中利用按钮控件实现对PLC的I口信号进行模拟,如何设置才能实现呢。各位大侠请多指教。
再次感谢各位,我现在做的就是用WINCC中的一个控件按钮来实现对PLC中的BOOL类型变量的控制,想要实现的功能就是当按钮按下时BOOL值为1,按钮松开时BOOL值为0,可是问题在于我在WINCC中用按钮控件进行组态时无法实现对此BOOL值的控制,我知道用C或VB会很容易实现的,现在也忘光了,想通过按钮控件的属性组态来实现。 展开
再次感谢各位,我现在做的就是用WINCC中的一个控件按钮来实现对PLC中的BOOL类型变量的控制,想要实现的功能就是当按钮按下时BOOL值为1,按钮松开时BOOL值为0,可是问题在于我在WINCC中用按钮控件进行组态时无法实现对此BOOL值的控制,我知道用C或VB会很容易实现的,现在也忘光了,想通过按钮控件的属性组态来实现。 展开
展开全部
按着我的步骤组态就可以啦!
1.建立过程变量
(1)在建立过程变量前,必须先安装一个通讯驱动程序和建立一个逻辑连接。
(2)单击“变量管理”>SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE>MPI前面的“+”,展开各字节点,右键出现的节点,在快捷菜单中选择“新建变量”菜单项。
(3)在“变量属性”对话框中给变量命名,并选择数据类型。WinCC中的数据类型有别于PLC中使用的数据类型,如有需要可在“改变格式”列表框中选择格式转换。
(4)必须给过程变量分配一个在PLC中的对应地址,地址类型与通讯对象相关,单击地址域旁边的“选择”按钮,打开“地址属性”对话框。
(5)在过程变量的“地址属性”对话框中,选择数据列表框中过程变量所对应的存储区域。地址列表框和编辑框用于选择详细地址信息。
(6)单击“确定”按钮,关闭“地址属性”对话框。单击“确定”按钮,关闭“变量属性”对话框。
用PLC中的中间继电器也可以做到!
1.建立过程变量
2023-05-10 广告
2023-05-10 广告
您好!建议咨 深圳市微测检测有限公司,已建立起十余个专业实验室,企业通过微测检测就可以获得一站式的测试与认 证解决方案;(EMC、RF、MFi、BQB、QI、USB、安全、锂电池、快充、汽车电子EMC、汽车手机互 联、语音通话质量),认证遇...
点击进入详情页
本回答由微测检测5.10提供
展开全部
你其实是控制输出呀,你在wincc中建立一个按钮,将这个按钮关联到一个plc中的变量,按下就置位这个变量,放开就复位该变量。然后在PLC程序中用这个变量当一个触点信号,来控制你的输出即可!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你可以把你需要控制的点位在屏当中设置为按钮,这样就可以了,具体的多实验一下就是了,就是把屏上的一点作为PLC的输入点,也就是PLC的控制点,不一定非要(I)(O)点,用(M)或者(V)也可以,只要PLC支持就行了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC的输出点对WINCC来说是可读不可控的。
建议你通过M点来实现这种功能,具体在S7的程序里通过M点来控制输入输出就可以实现了。
我刚开始也遇到过你这种情况。组态好以后,无法通过WINCC的按钮改变PLC的输出,但是在现场拨动中继后WINCC确能显示。
建议你通过M点来实现这种功能,具体在S7的程序里通过M点来控制输入输出就可以实现了。
我刚开始也遇到过你这种情况。组态好以后,无法通过WINCC的按钮改变PLC的输出,但是在现场拨动中继后WINCC确能显示。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通过WINCC按钮控制PLC程序中的DB块数据,再通过DB块中的数据控制输入输出口
WINCC和PLC中间的数据交换都要通过DB块实现
WINCC和PLC中间的数据交换都要通过DB块实现
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |