关于消防水灭火系统控制装置调试系统和点数的区分,请各位高手帮忙解答一下.

我有一个人防地下室25000平方米,分11个防火分区,每个防火分区喷头数量大约350个左右,共有6个湿式报警阀请问我要用定额计取系统调试费用该怎么套定额.谢谢.备注:定额... 我有一个人防地下室25000平方米,分11个防火分区,每个防火分区喷头数量大约350个左右,共有6个湿式报警阀请问我要用定额计取系统调试费用该怎么套定额. 谢谢.备注:定额上只有200点以下\500点以下\500点以上 展开
 我来答
max116123
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1685个赞
知道小有建树答主
回答量:519
采纳率:0%
帮助的人:638万
展开全部
水系统是没有调试的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。
我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。
diydna
2020-02-13
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:3万
展开全部
套这个清单030905002001,套这个定额C7-6-8“水灭火系统控制装置调试 500点以上”;水灭火控制装置包括:自动喷洒系统按水流指示器数量以点(支路)计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以点计算;消防水炮系统按水炮数量以点计算。