在带电的电流互感器二次回路上工作有哪些注意事项,请电工朋友们指点

 我来答
走着1981
推荐于2016-08-22 · TA获得超过470个赞
知道小有建树答主
回答量:423
采纳率:100%
帮助的人:186万
展开全部
首先不能开路,也不能让保护误动作,这是二次回路工作要确保的。如果不是动二次回路没什么严重的问题。如果动二次回路的话,看情况是否退出某些保护,然后再端子排CT侧将CT短接,在负载侧进行工作,工作完成后,拆除短接线。
对于你的追问,CT不能二次开路是理论情况,现实中也要避免。但是小变比、大容量的CT二次线圈开路运行,没有任何问题,许多电解铝厂的自备电厂里就会出现CT开路运行的情况,工作很长时间,都没有任何问题。
追问
嗯,你说小变比、大容量的CT二次线圈开路运行没有任何问题,是不是因为二次侧电压低,不足以对人体产生致命危险呐?呵呵,我个人观点!希望的得到你的指点!!
追答
其实不管CT还是PT线圈归根到底也是能量转换。变化的电流周围有变化的磁场,变化的磁场让切割磁力线的封闭线圈产生电流。能量守恒的,现实中能量损耗也是不少的,例如线圈发热。不管是烧什么线圈,其实都是没法消耗足够的能量的一种表现。变比小的一般一次电流就小(因为二次电流就是1A或者5A),他产生的能量就相对小,去掉消耗也就没有多少了,容量足够大,线圈中残存的就允许多(大变比CT做试验前,二次绕组都要放电!)所以小变比、大容量的开路不烧。
你说的二次电压低也是一个原因,那个主要是对人的。我说的是主要对设备的。
但是干活时一定要注意不能出现CT开路、PT短路的情况,不能有侥幸心理。
okanetsu
2014-02-22 · TA获得超过177个赞
知道小有建树答主
回答量:209
采纳率:100%
帮助的人:77.9万
展开全部
电流互感器二次侧是不准开路的。否则会产生致命高电压。兄弟别人给你多少钱这么拼命。哥劝你以后在工作中不断电就不做。记住。。。。
追问
嗯,谢谢你的提醒!我没有这么做,只是心里还不太明白一个问题:假如电流互感器二次侧接的电流表断线,岂不是会产生高压吗??但我见到有的开关柜上电流表根本不显示母排电流数,这种情况(电流表接在互感器二次侧断开,不就是属于二次侧开路嘛),也产生高电压吗?