请问PLC输入和输出I/O端子如何接线?

PS:控制一台三相正反转电动机,接触器控制电源为380V,如何将启动按钮和接触器控制线路接在PLC输入和输出端子上?... PS:控制一台三相正反转电动机,接触器控制电源为380V,如何将启动按钮和接触器控制线路接在PLC输入和输出端子上? 展开
 我来答
nice青天白日
2019-08-23 · TA获得超过1258个赞
知道答主
回答量:55
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部

一、PLC输入和输出I/O端子与启动按钮连接法:

1、启动按钮的一端接COM;

2、启动按钮的另一端接输入端;

二、PLC输入和输出I/O端子与接触器控制线路连接法:

1、接触器控制线路的一端接同输出的COM端;

2、另两端分别接输出端的Y0和Y1上;

扩展资料

1、PLC输入\输出回路

负责接收外部输入元件信号和负责接收外部输出元件信号。

2、PLC工作原理

PLC控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

(1)、输入采样阶段

在输入采样阶段,PLC控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。

因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。

(2)、用户程序执行阶段

在用户程序执行阶段,PLC控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算

然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;

相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。

(3)、输出刷新阶段

当扫描用户程序结束后,PLC控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC控制器的真正输出。

同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。

一般来说,PLC控制器的扫描周期包括自诊断、通讯等,如下图所示,即一个扫描周期等于自诊断、通讯、输入采样、用户程序执行、输出刷新等所有时间的总和。



匿名用户
推荐于2017-12-16
展开全部
启动按钮的一端接COM端另一端接输入端X0, 两个接触器的一端接同输出的COM端另两端分别接输出端的Y0和Y1上。(接线端的接线是取决你的程序是怎样写的)
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-05
展开全部
接触器分别为上下两排。上面的为主电路。下面的(A1A2)为控制电路。一根接100号(即N),一根接PLC的输出控制(即自己定线标)。。。。启动按钮为正转(M1)反转
(M2) 。在PLC的输入点接各自的控制线+负信号。OK!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-05
展开全部
接触器控制电源为380V?这是电机电源吧。小功率电机的控制电源一般是24V,大功率的控制电源会有220V。具体怎么接线,还要看你的是什么牌子的PLC,待续。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起