三菱重工中央空调总出现e03故障怎么修

 我来答
羊驹4d
2019-08-15 · TA获得超过4238个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:743
展开全部

E03是系统高压保护。

故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。

在蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等外界因素没有问题的前提下,如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。如果机器开一段时间显示E1,则应该检查高压开关和线路。

扩展资料

三菱重工空调常见故障代码:

E1有线遥控接线故障

E5信号传输失败

E7室内温度传感器故障

E9排水异常

E16室内风扇电机故障

E36压缩机过热

E37室外热交换传感器故障

E38室外温度传感器故障

E39压缩机排气管传感器故障

E42电流切断

E53压缩机吸气管传感器故障

E58电流保护

E59室外机故障

E60压缩机锁

参考资料来源:三菱重工售后官网-三菱重工中央空调出现E03故障是什么原因?

热情的小子3333
推荐于2018-09-21 · 知道合伙人数码行家
热情的小子3333
知道合伙人数码行家
采纳数:3618 获赞数:67912
性格开朗,喜欢学习,喜欢交流,热爱电子数码,喜欢分享,热爱百度,希望和百度共同进步。

向TA提问 私信TA
展开全部
E03是系统高压保护。
故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。
维修流程:
1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。
2.机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友cf75713
2014-08-01 · TA获得超过262个赞
知道小有建树答主
回答量:213
采纳率:25%
帮助的人:62.7万
展开全部
内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。