单片机通过继电器控制220v交流小电机,若运行时间较短比如10秒,则通断控制无问题,但是若运行时间

单片机通过继电器控制220v交流小电机,若运行时间较短比如10秒,则通断控制无问题,但是若运行时间较长则很可能无法控制断开,普通继电器模块或者用固态继电器控制结果类似,且... 单片机通过继电器控制220v交流小电机,若运行时间较短比如10秒,则通断控制无问题,但是若运行时间较长则很可能无法控制断开,普通继电器模块或者用固态继电器控制结果类似,且接通无问题,求原因 展开
 我来答
fire1tech
优质答主

2015-01-12 · 野生技术宅一枚~分享电子相关的点滴
fire1tech
采纳数:1343 获赞数:2997

向TA提问 私信TA
展开全部
排除继电器本身问题,那有可能是单片机死机了。有可能是强电干扰造成的。单片机尽量远离电机,或者用金属盒子屏蔽起来,输出控制继电器时用光电隔离。
11kxmx
2015-01-12 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:70%
帮助的人:2525万
展开全部
很可能是程序受到干扰跑飞了,加几个指示灯看看,若指示灯显示就不正常 就要采取抗干扰措施了 如屏蔽,电源滤波 输出部件远离电路版等
追问
但是如果将电机换作雾化器则没问题啊
追答
估计电机功率也不小,电磁干扰肯定比雾化器大多了,还可以晶振外壳接地 利用电池供电等方法,甚至可以更换不同厂家单片机 