关于ANSYS命令流

大家好,我想请问一下,我想建立一个房子的ANSYS模型,其中墙体和楼面都用SHELL181单元,墙体厚度240,楼板厚度100,这样的模型命令流要怎么写?我看shell1... 大家好,我想请问一下,我想建立一个房子的ANSYS模型,其中墙体和楼面都用SHELL181单元,墙体厚度240,楼板厚度100,这样的模型命令流要怎么写?我看shell181里面单元厚度都是这样定义的ET,1,SHELL181
MP,EX,1,2.06E5
MP,PRXY,1,0.3
R,1,T
那我想将墙体跟楼板定义成不同厚度的

这样的命令应该怎么定义呢?
展开
 我来答
匿名用户
2015-04-12
展开全部
flst,5,6,5,orde,2
fitem,5,1
fitem,5,-6
cm,_Y,area
asel,,,,p51x
cm,_Y1,area
cm,s,_Y
cm,s,_Y1
aatt,7,1,5,0
cmsel,s,_Y
这段命令有错误吗,如果没有的话,cm为什么要定义两个组件_Y和_Y1,为什么不能直接如下
flst,5,6,5,orde,2
fitem,5,1
fitem,5,-6
asel,,,,p51x
cm,_Y,area
cm,s,_Y
aatt,7,1,5,0
cmsel,s,_Y
求大神解惑,还有 p51x用在flst流里面到底代表什么,是flst定义的组件么
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ANSYS王老师
2021-01-24
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部

ANSYS提升运行速度与运行命令流

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起