公司ups是通过rs232接口监控的。现在想保留现有监控系统的前提下,再接一套监控。能否用rs23

公司ups是通过rs232接口监控的。现在想保留现有监控系统的前提下,再接一套监控。能否用rs232一分二的线,实现两套监控系统同时工作?谢谢!... 公司ups是通过rs232接口监控的。现在想保留现有监控系统的前提下,再接一套监控。能否用rs232一分二的线,实现两套监控系统同时工作?谢谢! 展开
 我来答
lycdl
高粉答主

推荐于2016-02-06 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:94%
帮助的人:5216万
展开全部
RS232通信只能是一对一的,不能一对二的,也就是不能一分二的。
有一种例外,就是UPS的串口只发送数据,不接收。而对于监控系统只能是接收UPS的数据,不再向UPS发送数据。或者只能由原监控系统发送,而UPS只接收原监控系统的数据。新的监控系统只是接收,还可以的,就是UPS的发送线TXD(肯定是经DB9头吧)接到新监控系统的RXD线上,只是单向通信。这样还可以。
像下面的网友说的,用RS232转以太网也可行,但需要采购一套RS232转以太网的串口服务器,然后通过网线向监控系统发送数据。要求监控系统也要支持以太网,或者也用一套RS232转以太网,这个成本可是太高了。
萍水e相逢
2015-07-30 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.5亿
展开全部
rs232转以太网可以吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询