公司ups是通过rs232接口监控的。现在想保留现有监控系统的前提下,再接一套监控。能否用rs23
公司ups是通过rs232接口监控的。现在想保留现有监控系统的前提下,再接一套监控。能否用rs232一分二的线,实现两套监控系统同时工作?谢谢!...
公司ups是通过rs232接口监控的。现在想保留现有监控系统的前提下,再接一套监控。能否用rs232一分二的线,实现两套监控系统同时工作?谢谢!
展开
2个回答
展开全部
RS232通信只能是一对一的,不能一对二的,也就是不能一分二的。
有一种例外,就是UPS的串口只发送数据,不接收。而对于监控系统只能是接收UPS的数据,不再向UPS发送数据。或者只能由原监控系统发送,而UPS只接收原监控系统的数据。新的监控系统只是接收,还可以的,就是UPS的发送线TXD(肯定是经DB9头吧)接到新监控系统的RXD线上,只是单向通信。这样还可以。
像下面的网友说的,用RS232转以太网也可行,但需要采购一套RS232转以太网的串口服务器,然后通过网线向监控系统发送数据。要求监控系统也要支持以太网,或者也用一套RS232转以太网,这个成本可是太高了。
