你好~!请你帮下忙。我现在的220V电压只有170V定频空调带不大动,制热效果很差。我在隔壁的380V热水器接了一条火线和家里的220V的零线一起接在空调插座上。但是38... 你好~! 请你帮下忙。 我现在的220V 电压只有170V 定频空调带不大动,制热效果很差。 我在隔壁的380V 热水器 接了一条火线 和家里的220V 的零线 一起接在空调插座上。但是380那边一送电 220V 这边的空开就跳闸了。 请问要怎么解决呢? 展开
 我来答
GJL_555
2016-01-13 · TA获得超过837个赞
知道小有建树答主
回答量:417
采纳率:100%
帮助的人:117万
展开全部
首先明确:220V照明电压应在±5%内为合格,170V一定是不合格。原因很多,首先测量电度表出线端电压是否正常,如正常则此后线路(归用户)不正常,需要改造线路。如不正常则为供电部门问题,市政供电线路需要改造。

“我在隔壁的380V 热水器 接了一条火线 和家里的220V 的零线 一起接在空调插座上。但是380那边一送电 220V 这边的空开就跳闸了。”

严禁这样接线,漏电保护器(标准应称:剩余电流动作电流器)的火线(相线)与零线(N线)应同时穿过剩余电流动作电流器零序互感器。您这样接线跳闸是正常的,不跳闸则是不正常的。
追问

 你好! 麻烦你再帮我看看。  我去看了下线路  就是这样的。  断路器3和住处之间有很多的电器。  电压爆低。  我想从 断路器2 接线到住处。 那么零线必须在断路器1  或者断路器3上方接吗?       (之前我是在断路器2接的红线  和住处的零线, 断路器2送电   断路器3就跳了。

追答

建议这样改装

来自:求助得到的回答