你好~!请你帮下忙。我现在的220V电压只有170V定频空调带不大动,制热效果很差。我在隔壁的380V热水器接了一条火线和家里的220V的零线一起接在空调插座上。但是38...
你好~! 请你帮下忙。 我现在的220V 电压只有170V 定频空调带不大动,制热效果很差。 我在隔壁的380V 热水器 接了一条火线 和家里的220V 的零线 一起接在空调插座上。但是380那边一送电 220V 这边的空开就跳闸了。 请问要怎么解决呢?
展开
1个回答
展开全部
首先明确:220V照明电压应在±5%内为合格,170V一定是不合格。原因很多,首先测量电度表出线端电压是否正常,如正常则此后线路(归用户)不正常,需要改造线路。如不正常则为供电部门问题,市政供电线路需要改造。
“我在隔壁的380V 热水器 接了一条火线 和家里的220V 的零线 一起接在空调插座上。但是380那边一送电 220V 这边的空开就跳闸了。”
严禁这样接线,漏电保护器(标准应称:剩余电流动作电流器)的火线(相线)与零线(N线)应同时穿过剩余电流动作电流器零序互感器。您这样接线跳闸是正常的,不跳闸则是不正常的。
