火灾报警系统烟感的布置

房间小于80平方,高度小于12米,按照规范烟感的保护面积是80平方,保护半径是6.7米。假设房间是狭长型的,超过了保护半径,那么要套用保护半径,增设烟感吗?如果有保护半径... 房间小于80平方,高度小于12米,按照规范烟感的保护面积是80平方,保护半径是6.7米。假设房间是狭长型的,超过了保护半径,那么要套用保护半径,增设烟感吗? 如果有保护半径的要求,为什么规范规定小于3米内走道的烟感,布置间距只需小于15米就可以? 展开
 我来答
九洲剑客
2016-09-01 · TA获得超过1181个赞
知道小有建树答主
回答量:1046
采纳率:0%
帮助的人:696万
展开全部
这个是要综合考虑的,你翻下规范的附录。
1、首先是要满足半径要求的,如果不是走道这样的房间首先必须满足半径要求,既然超出半径,必然要增设烟感。
2、要考虑梁高的问题,在附录里面可以查看下,梁高会影响烟感的布置。
3、既然规范规定小于3米的走道烟感布置间距小于15米,那么不小于3米的走道算是特例,可以降低标准要求。