欧姆龙plc的两个接地端子如何正确使用 PLC干扰 误动作
今天我见欧姆龙的PLC有两个接地端子,一个是圆圈里有个接地符号,在一个就是半个圆里扣着个接地符号,这两个怎么接地才正确。最近plc总有干扰,怀疑是信号线的事,因为没有屏蔽...
今天我见欧姆龙的PLC有两个接地端子,一个是圆圈里有个接地符号,在一个就是半个圆里扣着个接地符号,这两个怎么接地才正确。最近plc总有干扰,怀疑是信号线的事,因为没有屏蔽层,公司配得线,为了利润,不用带屏蔽层的线,可把我苦坏了,PLC信号给入有时误动作,想先把PLC接一下地看看,不过有两个接地端,那个半圈的接地端对地电压有103V,交流。圆圈的接地端对地0V,不知该怎么做才能防止干扰?
展开
3个回答
展开全部
首先两个并起来一起接地那个是绝对错误的,这样不仅不能降低信号干扰,同时还会增加信号干扰。两个接地首先解释一下,那个半圆的接地是电器接地,也就是相当于普通插座上的接地,是防止PLC意外漏电用的接地端子。还有一个全员的接地,这个是信号接地,用来防止输入信号误动作。这个接地需要与你的信号电源共地,一般是不需要使用的,只有外部强干扰时需要使用。同时两个接地端子之间的绝缘电阻值要达到说明书上的要求,否则信号接地无效