一个数据中心机柜到底能放多少个服务器
1个回答
展开全部
一个数据中心机柜能放多少服务器是取决于多方便因数的,以下举一个例子来说明下。
例如一个数据中心采用的是42U高的标准机柜,而采用的是2U高550W的服务器。
方案一:如果按照按安装空间来放置服务器,那么一个机柜最多能放置的服务器数量为42U/2U=21(台)。
方案二:由于数据中心机房就是给服务器等设备提供一个安全稳定的运行环境的地方,那么我们在放置服务器的时候就要考虑它的运行环境的维护方面的问题,比如温度不能太高。所以为了方便保持服务器的运行环境,方便服务器的制冷,故建议一个机柜的总功率不要超过10KW。那么按照这个总功率的限制来计算一个机柜的服务器安装数量就为10*1000W/550W=18(台)。10KW总功率的机柜是高热密度的布置方式,对制冷要求还是很高的,这种机柜需要精密空调精确制冷,所以如果空间允许一般不建议放置那么高热密度的机柜,而一般会建议总功率3KW-6KW的机柜放置方案(3KW的较多),如果是3KW的话,那么一个机柜的服务器安装数量就是3*1000W/550W=5(台)。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询