电容器在运行中的故障应怎样处理

 我来答
百度网友c255c7a
2018-12-19 · TA获得超过148个赞
知道答主
回答量:92
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部

1. 过电压

过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过电压的幅值、过 电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化 。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。 工频耐压试验装 置适用于大型的水力/火力发电机的耐压试验,采用多节电抗器并联的工作方式,调整可调 电抗器的电感量。

2. 过电流

当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流 过大,将造成电容器的烧坏事故。

3. 渗漏油

电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当 电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电 容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。

4. 鼓肚变形

运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱 鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。

5. 电容器断路器自动跳闸

断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一次回路,如检查电容器有 无爆炸、鼓肚、喷油。并对电容器的断路器、电流互感器、电压互感器、电力电缆等进行检 查,判断故障性质。如无上述情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸, 经15min后允许进行试合闸。 未查明原因之前不得试送。

6. 电容器停用处理

遇有下列故障之一者,应停用电容器组,并报告值班调度员和部门领导。

(1) 电容器发生爆炸;

(2) 电容器套管发生破裂并有闪络放电;

(3) 电容器严重喷油或起火;

(4) 电容器外壳有明显膨胀,有油质流出或三相电流不平衡超过5%以上, 以及电容器或电 抗器内部有异常声响;

(5) 接头严重过热;

(6) 密集型电容器油温超过65℃,或压力释放阀动。

匿名用户
2017-05-15
展开全部
电力电容器常见故障:(1)、电容器渗油。(2)、电容器外壳膨胀(3)、电容器温度过高。(4)、电容器声音异常。(5 )、电容器熔丝熔断。(6)、电容器断路器跳闸。(7)、电容器。电容器常见故障处理方法: (1)、电容器渗油。电容器是全密封设备,但由于的缺陷和使用维护不当,往往导致电容器渗油,电容器主要的渗油部位一是绝缘套管、导电杆密封处的密封垫失效,导致渗油。二是电容器壳体焊缝开焊或锈蚀处渗油。值班员发现电容器渗油时,应尽快向调度报告,以便尽快处理或更换。(2)、电容器外壳膨胀。一电容器外壳膨胀(又称鼓肚),也是电容器常见的一种异常现象。本来电容器一油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但是当电容器内部发生局部放电一或绝缘被击穿,绝缘油将产生大量气体,使电容器油箱产生变形,持续下去很危险,一旦发现应立即报告调度,以便将电容器及时更换。(电容器外壳一旦膨胀就无修复必要.(3)、电容器温度过高。规程规定电容器外壳的温度不能超过C,电容器室温度不能超过C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的电容器室都有温度计,值班员应在巡视电容器时看一看温度。一旦发现温度超标,应立即向调度报告,以便及时将电容器退出运行。造成电容器温度过高的主要原因有: ①、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 ②、电容器布置密度过大,通风不良。 ③、过电压造成电容器过电流。 ④、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。 (4)、电容器声音异常。电容器在正常运行时不会发出较大的声音,有点象蜜蜂发出的均匀嗡嗡声,我们所说的异音是指电容器发出的声音不均匀并拌有放电的劈啪声。造成电容器声音异常的主要原因有: ①、电容器母线与导电杆连接松动引起的放电声。 ②、电容器内部元件老化或过电压击穿所造成的放电声。 ③、由于高次斜波侵入所引发的噪声。 ④、电容器组投入运行时所产生的合闸涌流,也会使电容器发出一阵异常声音。当值班员发现电容器熔丝熔断后,应首先弄清熔断相及电容器码,然后检查。电容器的外观有无鼓肚现象,是否渗油,套管有无闪络放电痕迹,然后将发生’的时间,相位、电容器及观察的现象一并汇报给调度,一切按调度命令执行。(5)、电容器组熔丝熔断。 当电容器组采用熔丝保护时(必须采用跌落式熔断器),电容器本身故一障或系统发生过电压等外界条件的影响,都会使电容器组熔丝熔断。电容器熔一丝一旦熔断将造成三相电流指示不在平衡。(6)、电容器。一电容器这是一种严重的事故状态,有时还会发生“爆”,导致电容器的主要原因是: ①、电容器元件击穿并对壳体放电。 ②、由于放电、过热,使绝缘油分解产生大量气体。 ③、电容器渗漏油,散热不好,绝缘性能下降。 ④、电容器未充分放电,带电荷重新合闸。(规程要求5分钟) ⑤、谐波共振过负荷。 ⑥、大气过电压的冲击。一旦发生电容器,而断路器又未跳闸,应立即拉开断路器,然后进行放电、灭火。在将有关情况汇报调度。(7)、电容柜断路器跳闸。若电容器熔丝未断、而电容柜断路器跳闸也是一种常见的故障,一旦发生后,应立即向调度汇报,然后依次对互感器、电缆、放电装置、电容器外观进行检查,并将检查结果向有关部门报告,按调度命令执行。关于这个建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的。